Тема: ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    подключайте в сеть комп через преобразователь и сниферите обмен между ПРкой и рабочей панелькой, сразу станет ясно что и как опрашивается
    У нас нет преобразователя. Нищеброды мы

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    Не научите? Чуть по подробнее пж.
    Ставите поле Вывода вещественного числа и адресом скажем 500, дальше множите его (есть там такая опция), но с шагом в 1 адрес. Запускаете и смотрите по какому адресу правильно показывает. Года 2 или 3 баловался с панелькой. Более точно уже и не помню.

  3. #23

    По умолчанию

    Такая тема уже была. Не я первый мучаюсь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=21864

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    Такая тема уже была. Не я первый мучаюсь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=21864
    У коллег получилось напиши в личку , вспомнят подскажут 2020-08-25_13-26-51 (2).jpg

  5. #25

    По умолчанию

    Всё, разобрался. Всем спасибо. Адреса сдвинуты на 1. При передаче данных с панели, в Kinco HMIware убрать галку "чтение адреса совпадают с адресом записи" и разнести регистры - 3Х на чтение, 4Х на запись.
    Последний раз редактировалось Женька-76; 25.08.2020 в 14:46.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    Всё, разобрался. Всем спасибо. Адреса сдвинуты на 1. При передаче данных с панели, в Kinco HMIware убрать галку "чтение адреса совпадают с адресом записи" и разнести регистры - 3Х на чтение, 4Х на запись.
    Спасибо за то что оставил это сообщение! Очень помог!!!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •