Тема: ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    примерно: регистры содержащие вещественные числа, возможно должны с четных адресов начинаться в ПР. Область памяти 4х желательно. В ПР уберите все расчеты, добейтесь правильных значений на фиксированных числах используя настройки каким байтом/словом вперед
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Там на кинко+ПР200 адреса сдвинуты. Пробуйте шаг влево и вправо по адресам.
    Не научите? Чуть по подробнее пж.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    примерно: регистры содержащие вещественные числа, возможно должны с четных адресов начинаться в ПР. Область памяти 4х желательно. В ПР уберите все расчеты, добейтесь правильных значений на фиксированных числах используя настройки каким байтом/словом вперед
    В настройках родной панели с 525 адреса данные берутся. Байты/регистры местами менял в различных вариациях. На показаниях не сказывается.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    Байты/регистры местами менял в различных вариациях. На показаниях не сказывается.
    Ну так же не бывает? Если ни чего не меняется значит не те адреса читаете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    В настройках родной панели с 525 адреса данные берутся. Байты/регистры местами менял в различных вариациях. На показаниях не сказывается.
    С панелью не работал. А здесь в ПР200 не пробовали2020-08-24_21-37-20.png , в панели адреса ( регистры 4х) или в ПР200
    адреса с 524 или 526 вместо 525 а в панели 525.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    С панелью не работал. А здесь в ПР200 не пробовали2020-08-24_21-37-20.png , в панели адреса ( регистры 4х) или в ПР200
    адреса с 524 или 526 вместо 525 а в панели 525.
    Конечно пробовал. В различных комбинациях. Даже на ПО грешить начал. Установил старую версию. И в ней пробовал. С разных адресов читать пробовал. Две недели бьюсь Ничего не меняется.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну так же не бывает? Если ни чего не меняется значит не те адреса читаете
    Заливаю сохраненную прошивку в панель с 525 адресом, подкидываю к ПРу на рабочем дифростере - работает. Беру эту же панель, подключаю к подопытному и шиш!
    Подключил константу к сетевой переменной с адресом 525 и пробовал перебирать уровни. Панель реагирует на цифирь со степенью -41, как уже писал, и на цифры в 10-й степени. Такое ощущение, что адреса уровня раскиданы как попало. Чую документацию на панельку искать придется.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Длина почему у Вас 2 а в данных установлено 4 . Вещественное число передаётся 4 байта . Да и адрес 0 в данных
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.08.2020 в 22:30.

  9. #19

    По умолчанию

    Эти значения не активны. Изменить их не можно. Если только не активировать галочку "Изменить макс/мин. значение переменной". Но в оригинале эта функция не активна и панель с такими настройками нормально работает.
    Завтра попробую.

    А во вкладке "Основные" длина вообще не активируется.
    Последний раз редактировалось Женька-76; 24.08.2020 в 23:00.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Женька-76 Посмотреть сообщение
    Заливаю сохраненную прошивку в панель с 525 адресом, подкидываю к ПРу на рабочем дифростере - работает. Беру эту же панель, подключаю к подопытному и шиш!
    подключайте в сеть комп через преобразователь и сниферите обмен между ПРкой и рабочей панелькой, сразу станет ясно что и как опрашивается
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •