Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой:
В проекте СПК110 используются 3 - 485 ком порта, протокол ModBus RTU, СПК везде Мастер сети.
На каждом порту сидят свои группы устройств.
При физическом отключении любого устройства с первого ком порта, всё происходит штатно - авария связи только по этому устройству.
А вот при отключении любого устройства с второго или третьего ком порта - помимо аварии по этому устройству начинаются случайные обрывы связи со всеми устройствами на всех портах.

Первый порт - ПР200-4шт.
Второй порт - ПР200-2шт.
Третий порт - контролеры unitronics.

Пробовал: снижал скорости до 9600, увеличивал тайм ауты, время между фреймами ничего не помогло..

Ссылка на архив проекта:
https://yadi.sk/d/iBU3aQd9UYtqEg