    Здравствуйте.
    Вопрос: ФБ APID_POS_VALV работает без позиционера?
    В описании сказано, что работает, но для этого надо подать на вход SM значение Y (YSM?) или значение меньше 0 и больше 1. На практике не получается запустить, ибо значение -0 и 1.1 являются крайними положениями задвижки. Как регулятор заставить сдвинуться?
    Последний раз редактировалось ShivA; 19.08.2020 в 16:19.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вопрос: ФБ APID_POS_VALV работает без позиционера?
    В описании сказано, что работает, но для этого надо подать на вход SM значение Y (YSM?) или значение меньше 0 и больше 1. На практике не получается запустить, ибо значение -0 и 1.1 являются крайними положениями задвижки. Как регулятор заставить сдвинуться?
    Добрый день.
    Какая у вас версия библиотеки и прошивки?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая у вас версия библиотеки и прошивки?
    да вроде бы все актуально....
    Снимок экрана 2020-08-20 в 17.10.28.png
    Снимок экрана 2020-08-20 в 17.18.13.png
    Последний раз редактировалось ShivA; 20.08.2020 в 13:21.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, это актуальные версии.
    Значение входа PV_TIME у вас изменяется?
    Проводили ли вы автонастройку?
    PV_TIME константа, 1 сек, с такой цикличностью поступает значение переменной с другого ПЛК, автонастройку запускал - не реагирует, в ручном режиме задвижка двигается....

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    понял, спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    Делаю проект для СПК110 [М01] на CODESYS V3.5 SP14 Path 3 +. Использую библиотеку CmpOwenPidRegs 3.5.14.33. Возникло несколько вопросов:
    1. Работают ли функциональные блоки библиотеки в режиме эмуляции? У меня на выходах блока APID_PWM нули, на выходе STATE: FIRST_CALL в не зависимости от состояния входов, в т. ч. в ручном режиме, в т. ч. в вашем примере.
    2. В блоке APID_PWM нет входа VSP. Если мне нужно ограничивать скорость набора температуры - нужно ПИД-коэффициенты определить при помощи блока APID_PWM, а регулирование осуществлять блоком STD_PID?

    Заранее благодарю за помощь

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELEM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Делаю проект для СПК110 [М01] на CODESYS V3.5 SP14 Path 3 +. Использую библиотеку CmpOwenPidRegs 3.5.14.33. Возникло несколько вопросов:
    1. Работают ли функциональные блоки библиотеки в режиме эмуляции? У меня на выходах блока APID_PWM нули, на выходе STATE: FIRST_CALL в не зависимости от состояния входов, в т. ч. в ручном режиме, в т. ч. в вашем примере.
    2. В блоке APID_PWM нет входа VSP. Если мне нужно ограничивать скорость набора температуры - нужно ПИД-коэффициенты определить при помощи блока APID_PWM, а регулирование осуществлять блоком STD_PID?

    Заранее благодарю за помощь
    Добрый день.

    1. В режиме эмуляции блоки библиотеки не работают.
    2. А у каких блоков такой вход был?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. В режиме эмуляции блоки библиотеки не работают.
    2. А у каких блоков такой вход был?
    Такой вход есть у блока STD_PID