  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    функциональный блок RTC
    представлен в стандарте МЭК только в качестве примера. Системы
    программирования не обязаны его поддерживать.

    https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru...50596c&keyno=0

    Филоненко погорячился и как культурный человек исправился.
    Хотя по сути все верно.
    Нужно сначала читать инструкцию до конца.
    МЭК 61131 вообще не регламентирует какие должны быть таймеры, он описывает что они должны быть как возможность процессора п.4.2. ... http://docs.cntd.ru/document/1200135007

    Речь идет о библиотеке Standard.lib в руководстве, и функциональный блок RTC в ходит в состав библиотеки Standard.lib ...

    Инструкция была прочитана до конца, нигде не сказано, что функциональный блок RTC в ходящий в состав стандартно подключаемой библиотеки Standard.lib (о которой говорится в руководстве не на одной странице и рекомендуется ее использовать), не будет работать и использование его не рекомендуется!!!

    "Руководство пользователя" стр.49
    ПЛК110 поддерживают следующие библиотеки программных компонентов:
    − Standart.lib
    − Util.lib
    − SysLibCallback.lib
    − SysLibSockets.lib
    − SysLibCom.lib
    − SysLibTime.lib
    − SysLibProjectInfo.lib
    − SysLibMem.lib
    − SymLib.lib
    − SysLibPorts.lib
    − OwenLibFileAsync.lib
    − OwenLibUSBSerial.lib
    − OwenLibNetControl.lib
    − OwenLibFactorySetups.lib
    − UNM.lib
    − PID_Regulators.lib
    − Pid_reg2.lib
    − Timer.lib.
    Последний раз редактировалось Рис; 18.08.2020 в 14:20.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рис Посмотреть сообщение
    Извините но Вы читаете не внимательно, речь шла не о SysLibRTC, а о Standard.lid...
    Ага...точно...Ну, извините, что без драки.
    Только не понятно что значит :"время вдруг скачет на 2105 год (к сожалению контроллера нет под рукой на момент написания, поэтому точно не могу написать дату)...
    Если контроллер снова выключить и включить, то время сначала идет с времени остановки, а потом снова скачет назад...
    Что-то я делаю не так или какая-то проблема с самим контроллером?"

    Судя по вашему коду, если далее других вызовов нету с EN:=false, отскок не предусмотрен.
    Время выключения контроллера при этом будет то что было на выходе RTC.CDT... т.е какой-то 2105й год (назад в будущее).

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ага...точно...Ну, извините, что без драки.
    Только не понятно что значит :"время вдруг скачет на 2105 год (к сожалению контроллера нет под рукой на момент написания, поэтому точно не могу написать дату)...
    Если контроллер снова выключить и включить, то время сначала идет с времени остановки, а потом снова скачет назад...
    Что-то я делаю не так или какая-то проблема с самим контроллером?"

    Судя по вашему коду, если далее других вызовов нету с EN:=false, отскок не предусмотрен.
    Время выключения контроллера при этом будет то что было на выходе RTC.CDT... т.е какой-то 2105й год (назад в будущее).
    Завтра буду у контроллера. Сниму видео что бы было нагляднее, после выложу...
    Проект для проверки в прикрепленом архиве.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (6.2 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось Рис; 20.08.2020 в 14:20.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рис Посмотреть сообщение
    Получается следующее:
    Вы купили машину, но она не едет так как написано в руководстве, ее нужно возить на другой машине...
    Исходя по приведенных слов я уверен, что ТС всегда отказывается от полета в Крым/Турцию/Испанию/.. если спинка кресла не откидывается, т.к. это исключает возможность взлета и посадки.

    Всегда завидывал людям живущим в идеальном мире где любое РЭ содержит абсолютно всю информацию и которым зачем-то приходится посещать наш несовершенный мир где в РЭ нет чего-то вдруг. В данной экскурсии Вас ожидает так много нового и необычного что если Вы потратили 3 дня на жалобы про РТС, то не рекомендую вообще связыватся с Овеном для сохранения душевного равновесия.

    PS
    Кстати, не мог бы ТС сообщить с каким идеальным оборудованием, безусловно имеющем идеальное РЭ, он работал ранее и что сподвигло его на поиск иного если он было идеальным ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Исходя по приведенных слов я уверен, что ТС всегда отказывается от полета в Крым/Турцию/Испанию/.. если спинка кресла не откидывается, т.к. это исключает возможность взлета и посадки.

    Всегда завидывал людям живущим в идеальном мире где любое РЭ содержит абсолютно всю информацию и которым зачем-то приходится посещать наш несовершенный мир где в РЭ нет чего-то вдруг. В данной экскурсии Вас ожидает так много нового и необычного что если Вы потратили 3 дня на жалобы про РТС, то не рекомендую вообще связыватся с Овеном для сохранения душевного равновесия.

    PS
    Кстати, не мог бы ТС сообщить с каким идеальным оборудованием, безусловно имеющем идеальное РЭ, он работал ранее и что сподвигло его на поиск иного если он было идеальным ?
    Речь не идет о поиске идеала. Речь идет о преднамеренном введении в заблуждение посредством "Руководства по эксплуатации"... Я никого не обманываю и не терплю чтоб обманывали меня...
    Я стараюсь добиваться оказания мне услуг или предоставления качества товара в соответствии с заявленными при покупке, если не удается получить желаемое, то на законных основания отказываюсь и в 100% случаев получаю возврат денежных средств и в 50% впоследствии по решению суда или до судебной договоренности получаю компенсацию за моральный вред...
    Для разработки чего либо, сначала исследуются руководства и руководящие документы, а только после этого идет выбор оборудования...
    Потратив не 3 дня, а всего лишь 1, получил ответ от технической поддержке ОВЕН с признанием своей ошибки и обязательством ее исправить, правда это произошло после написания им до судебной претензии (по рекомендации наших юристов, ими было усмотрено в этих действиях деяние подпадающее под ст.159 УК РФ)...
    С душевным равновесием у меня все в порядке, мне интересно мнение других людей по сложившейся ситуации. Продукцией ОВЕН пользуюсь не один год и отказываться от нее, если она мне подходит и может решить поставленную задачу, не собираюсь.
    Идеального оборудования не бывает, а вот оборудование соответствующее заявленным характеристикам и возможностям очень много в том числе и у "ОВЕН"...
    Я разрабатываю и внедряю системы автоматизации на заводе на котором работаю, только для внутреннего использования, причем основные обязанности с этим не совсем связаны, поэтому разнообразие оборудования очень большое..

  6. #16

    По умолчанию

    Как и обещал, видео с исполнением проекта на ПЛК:

    VID_20200819_142130-Mute.mp4 (27.93 Мб) - Загрузка, запуск и первый перезапуск контроллера.
    VID_20200819_142408-Mute.mp4 (16.72 Мб) - Повторный перезапуск контроллера.
    Вложения Вложения

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию


    Может этот ПЛК надо в синагогу отнести на предмет очищения от демонов и приведения к точному времени от рождества христова, а не от падения империи майя...
    А вообще, кроме шуток, Овеновские разработчики заслуживают нобелевскую (или шнобелевскую) премию, т.к они первые в мире наделили свои девайсы хитростью.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    про мошенничество конечно улыбнуло, даже не представляю как Ваши юристы это будут доказывать и видимо поспешили, потому что как понимаю ответ был только от менеджера а не от юристов овена.
    Что же касается об этой надуманной проблеме, то почему такой вариант. Достаточно значения хранящего количество секундных импульсов, а уж его преобразовать во время например UDINT_TO_DT, получится чистое время от момента первого запуска, а не как сейчас какой то 2015 в 2020 году то
    Долго ждал, что вы напишите, И честно обескуражен вашей невнимательностью, считал Вас очень педантичным во всех вопросах, т.к. много раз читал различные ветки форума...
    По мошенничеству объясню отдельно, во первых ответ от специалиста технической поддержки (не от менеджера) был после написания очередного письма по зарегистрированному номеру обращения в техническую поддержку в котором было указано что его нужно считать до судебной претензией по совету наши юристов.
    Цитирую наших юристов:-"Квалификация ст 159 УК РФ Преднамеренное введение в заблуждение или преднамеренный обман с целью получения материальной выгоды. Доказывать дополнительно ничего не нужно, все налицо - есть документация с техническими характеристиками и описанием работы и принципов создания программ в комплекте поставки прибора и продублированная на официальном сайте производителя - Факт - прибор не соответствует заявленных характеристикам и возможностям программирования - Преднамеренное введение в заблуждение или обман. Факт извлечения материальной выгоды на лицо - продажа изделия подтверждаемая бухгалтерскими документами и банковскими выписками." Для истца, как и для суда, принципиально не важно кто конкретно (юрист, менеджер или специалист) отвечал на до судебную претензию, есть факт ответа - этого достаточно.

    Проблема с функциональным блоком RTC в библиотеке STANDARD.LIB не надумана, она есть и подтверждена технической поддержкой.

    Методов решения подсчета наработки времени много, но функциональный блок RTC из библиотеки STANDARD.LIB самый легкий и простой метод, поэтому при разработке был выбран именно он. Преобразовывать переменную содержащую количество секунд работы агрегата из UDINT в DT нет смысла, т.к. из переменной содержащей секунды проще получить количество часов работы просто разделив значение переменной на 3600 (количество секунд в 1 часе).

    По поводу 2015 и 2020 годов, не совсем понял, что это и откуда Вы это взяли?
    Если из видео то пересмотрите их еще раз более внимательно время скачет:
    первый раз с 1970-01-01-00:00:51 на 2105-12-19-13:26:20
    второй раз 2105-12-19-13:27:40 на 2105-10-30-20:24:53

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Это вы еще с Siemens не сталкивались, где в РЭ написано одно, а по факту так не работает.... так что плюньте, плюньте на него и все (с)

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на дворе 20 год, почему 15 в плк, не уметее пользловаться браузером?
    ПЛК-браузером пользоваться умею в соответствии с описанием, установил системное время (которое кстати идет не очень то и точно, в связи с чем в проекте пришлось предусмотреть возможность установки правильного времени пока вручную,а когда появится сеть на станке, то подниму службу TIME на Windiws) и настроил сетевой интерфейс в первый день когда занялся написанием проекта, это было еще в мае месяце этого года...

    Системное время в контроллере стоит правильно, т.к. в основном проекте идет контроль смен на производстве в соответствии с графиком работы, почему вы решили что в контроллере 15 год вместо 2020 ???

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    от smashrod в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 10:52
  2. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  3. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43
  4. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  5. вопрос об блоке Rtc
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •