Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Скачек времени в функциональном блоке RTC

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    функциональный блок RTC
    представлен в стандарте МЭК только в качестве примера. Системы
    программирования не обязаны его поддерживать.

    https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru...50596c&keyno=0

    Филоненко погорячился и как культурный человек исправился.
    Хотя по сути все верно.
    Нужно сначала читать инструкцию до конца.
    МЭК 61131 вообще не регламентирует какие должны быть таймеры, он описывает что они должны быть как возможность процессора п.4.2. ... http://docs.cntd.ru/document/1200135007

    Речь идет о библиотеке Standard.lib в руководстве, и функциональный блок RTC в ходит в состав библиотеки Standard.lib ...

    Инструкция была прочитана до конца, нигде не сказано, что функциональный блок RTC в ходящий в состав стандартно подключаемой библиотеки Standard.lib (о которой говорится в руководстве не на одной странице и рекомендуется ее использовать), не будет работать и использование его не рекомендуется!!!

    "Руководство пользователя" стр.49
    ПЛК110 поддерживают следующие библиотеки программных компонентов:
    − Standart.lib
    − Util.lib
    − SysLibCallback.lib
    − SysLibSockets.lib
    − SysLibCom.lib
    − SysLibTime.lib
    − SysLibProjectInfo.lib
    − SysLibMem.lib
    − SymLib.lib
    − SysLibPorts.lib
    − OwenLibFileAsync.lib
    − OwenLibUSBSerial.lib
    − OwenLibNetControl.lib
    − OwenLibFactorySetups.lib
    − UNM.lib
    − PID_Regulators.lib
    − Pid_reg2.lib
    − Timer.lib.
    Последний раз редактировалось Рис; 18.08.2020 в 14:20.

Похожие темы

  1. Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    от smashrod в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 10:52
  2. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  3. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43
  4. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  5. вопрос об блоке Rtc
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •