Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ1032 или ТРМ232М?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032 или ТРМ232М?

    Здравствуйте, форумчане.
    Есть погодозависимый отопительный контур с КЗР и группой из двух циркуляционных насосов, работающих в режиме ротации. Также имеется подпитка: соленоидный клапан и насос. Не могу определиться, что выбрать для управления всем этим безобразием. Вроде бы, ТРМ232М в конфигурации №1 как раз предназначен для таких случаев. С другой стороны, есть более дешёвый ТРМ1032. Пока что заметил разницу только в том, что в первом случае подпитка работает по датчику 4-20мА, а во втором -- по датчику-реле, но это для меня непринципиально. У кого есть какие соображения в пользу того или иного прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Помимо верно упомянутого отличия в типе датчика, подключаемого для управления подпиткой, есть еще одно: ТРМ232М не управляет клапаном подпитки. ТРМ1032 же имеет выход под включение данного клапана.
    В остальном функционал схож.
    Также в ТРМ1032 более удобная навигация по меню настроек.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лапин Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помимо верно упомянутого отличия в типе датчика, подключаемого для управления подпиткой, есть еще одно: ТРМ232М не управляет клапаном подпитки. ТРМ1032 же имеет выход под включение данного клапана.
    В остальном функционал схож.
    Также в ТРМ1032 более удобная навигация по меню настроек.
    Спасибо за ответ.

  4. #4

    По умолчанию

    Дополнительный вопрос: есть ли в ТРМ1032 встроенный источник питания? На сайте написано, что есть, а в руководстве по эксплуатации информация об этом отсутствует.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Да, встроенный БП на 24 В в приборе имеется. В руководстве он упомянут в таблице тех. характеристик в разделе 15.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Пользуясь случаем, под шумок, спрошу . Из каких соображений так сделано, что в ТРМ232М и ТРМ1032 отсутствует регулировка контуров на ходу ? Для того чтобы изменить график например, надо останавливать оба контура, это ведь очень не удобно и не всегда это, скажем так, безопасно оставлять контур без регулировки даже на непродолжительное время (особенно ГВС).
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #7

    По умолчанию

    А есть ли возможность в ТРМ-1032 изменять точки графика системы отопления через owen Cloud? я такой возможности не нашел.

    В ТРМ-232м и 132м есть такая возможность.

  8. #8

    По умолчанию

    Народ, ну вы тут и нагородили. В трм 1032 есть только контроль времени подпитки. СамУ подпитку открывает реле давления. Трм 1032 только блокирует подпитку при аварийных стратегиях, описанных в инструкции.
    На лету с экрана изменяйте как хотите. Просто в контроллере есть не отключаемый процесс выхода на новую уставку.
    Нет, пока возможности изменять график через интерфейс 485/облако нет. В дальнейшем планируется сделать прибор чуть менее универсальным по принципу Суна, это позволит освободить часть сетевых регистров под нужды изменения графиков.
    Встроенный источник на 24 вольта есть только у приборов с модификацией 220в входного питающего напряжения. Честно я не помню есть ли сейчас модификация с питан ем 24 вольта по входу.
    Трм1032 гораздо более дружественный прибор, чем 232. Его можно почти весь интуитивно настроить без инструкции. А 232 и с инструкцией с экрана можно и не осилить. Нужен конфигуратор.
    У 232 есть только плюс в поддержке всяких древних низкоомных термопреобразователей, подключаемых по 3 проводной схеме. На 1032 минимум это pt100, а лучше pt1000

    П.с. извините, это ж некротема... А я тут распинаюсь....
    Последний раз редактировалось bayk; 09.11.2021 в 22:52.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    У 232 есть только плюс в поддержке всяких древних низкоомных термопреобразователей, подключаемых по 3 проводной схеме. На 1032 минимум это pt100, а лучше pt1000
    .
    трехпроводная схема применяется сейчас, даже
    е четырехпроводная, позволяет измерять Т не заморачиваться на сопротивление линии.

Похожие темы

  1. Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 09:45
  2. ТРМ1032. Контроль обратной воды.
    от alexey_z в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 16:21
  3. Конфигуратор ТРМ232м
    от ventsel в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 14:36
  4. ТРМ232М => ПЛК63
    от Alexon в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:15
  5. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •