    Забыл добавить что там не хватает одного важного параметра как часы, там только секунды минуты. Сразу не заметил.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Забыл добавить что там не хватает одного важного параметра как часы, там только секунды минуты. Сразу не заметил.
    Вы как с Луны упали и даже не вчера, а только что!

    TON_2.PNG

    TON_3.PNG

    Можно так, с прямым и обратным отсчётом времени!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Забыл добавить что там не хватает одного важного параметра как часы, там только секунды минуты. Сразу не заметил.
    Да, часов там нет, ибо когда делал этот макрос, они мне не были нужны. Вообще, изначально макрос делался как таймер обратного отсчёта для блоков TON и TOF. Поэтому он работает, когда сигналы не входах En1 и En2 неравны: отсчёт идёт, когда на выходе TON или TOF не то же самое, что на входе. А выход Spms пересчитывает заданную с экрана уставку в мс, для задания уставки блоку TON или TOF.

    Но принцип, думаю, понятен? Можно при желании и часы добавить.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Да именно я только что с луны свалился, поэтому не судите строго. Сергей0308 если скинете живые примеры вместо картинок буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Виктор888; 15.08.2020 в 13:45.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Да, часов там нет, ибо когда делал этот макрос, они мне не были нужны. Вообще, изначально макрос делался как таймер обратного отсчёта для блоков TON и TOF. Поэтому он работает, когда сигналы не входах En1 и En2 неравны: отсчёт идёт, когда на выходе TON или TOF не то же самое, что на входе. А выход Spms пересчитывает заданную с экрана уставку в мс, для задания уставки блоку TON или TOF.

    Но принцип, думаю, понятен? Можно при желании и часы добавить.
    Принцип понятен, но время мне дается с трудом. Подскажите как в вашем макросе добавить часы или подсказку дайте. Задавать уставку нужно только часы минуты, показывать чч:мм:cc

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Принцип понятен, но время мне дается с трудом. Подскажите как в вашем макросе добавить часы или подсказку дайте. Задавать уставку нужно только часы минуты, показывать чч:мм:cc
    Можно, конечно, добавить обработку часов. Но следует помнить, что максимально возможная уставка счётчика CTN, используемого в макросе = 65535. Поэтому таймер в приведённом примере будет ограничен 18ю часами (64800 секунд). Ежели нужно больше, придётся делать каскад из двух счётчиков.
    Вложения Вложения

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Какая здесь проблема, если уставка более 18ч 12м 15с, то можно(нужно) применить 32 битный счётчик из менеджера компонентов, в нём и уставку проще ввести, без блока записи в ФБ, как в 16 битном универсальном счётчике из ОЛ.
    Но в принципе все зависит от нужной дискретности уставки(минимальной ступеньки), если например достаточно ступеньки в 10 секунд, то максимальное значение уставки можно увеличить в 10 раз с тем же счётчиком, надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2020 в 16:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Спасибо! Все работает 18ть часов более чем достаточно

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Можно и с паузой таймер сделать, при подобном исполнении это не сложно и даже иметь энергонезависимость, когда это нужно, и это много-много раз уже обсуждалось, короче, оскомину набило, образно выражаясь!

    Импульс заданной длительности с паузой.PNG

    Импульс заданной длительности.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2020 в 23:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Все работает 18ть часов более чем достаточно
    Тогда из макроса можно убрать последовательность GT-NOТ-SEL, ограничивающую входной сигнал 18ю часами. А на экране Экран1 выставить границы изменения переменой sph.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 10:24
  5. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 17:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •