Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Питание ПЛК73 постоянным напряжением

  1. #1

    По умолчанию Питание ПЛК73 постоянным напряжением

    Товарищи форумчане, всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какое реальное постоянное напряжение можно подвести к питанию ПЛК73 (ну... чтобы он не выпустил "волшебный дым", соответственно )? В разделе технических характеристик на странице данного ПЛК вообще ни слова про диапазоны постоянного напряжения, в РЭ почему-то указано 150-300VDC. В нем какой-то "особенный" импульсник стоит? Почему, например, у того же БП15Б верхний диапазон постоянного напряжения равен максимальному значению амплитуды переменного напряжения и составляет 370VDC, а у ПЛК73 всего 300VDC? Сейчас нет под рукой 73-го, так бы сам разобрал и посмотрел...
    Последний раз редактировалось Spawn; 14.08.2020 в 10:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Отвечу сам на свой вопрос (появился под рукой 73-й). Нормально ПЛК73 работает при питании 330VDC, и импульсник в нем обычный стоит (ничего особенного).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Spawn
    АС-напряжение измерятся среднеквадратичное, а после входного диодного моста на конденсаторе фильтра получается напряжение от пика до пика. Упрощенная формула выглядит так:
    Uвых(DC)=Uвх(АС)*1.4 (корень из 2).
    При входном 230VAC выходное имеем 230*1.4=322VDC. Без учета падения напряжения на диодах моста (1.5-2В)
    Это справедливо для любого однофазного диодного моста.
    Для трехфазных мостов берется межфазное напряжение и тот же коэффициент.
    Так, на будущее.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Spawn
    АС-напряжение измерятся среднеквадратичное, а после входного диодного моста на конденсаторе фильтра получается напряжение от пика до пика. Упрощенная формула выглядит так:
    Uвых(DC)=Uвх(АС)*1.4 (корень из 2).
    При входном 230VAC выходное имеем 230*1.4=322VDC. Без учета падения напряжения на диодах моста (1.5-2В)
    Это справедливо для любого однофазного диодного моста.
    Для трехфазных мостов берется межфазное напряжение и тот же коэффициент.
    Так, на будущее.
    Sulfur, спасибо за подсказку. Я все это знаю (я беру обычно 1,4142 ), просто на работающем объекте нужно было организовать небольшой буфер по питанию (на 1-3 сек.) на кандюках, для нормальной работы функции АВР, вот и решил удостовериться лишний раз. В добавок и в документации на ПЛК информация по этому поводу не совсем корректная.
    Последний раз редактировалось Spawn; 07.09.2020 в 12:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 03:03
  2. ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    от RollForRepair в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:31
  4. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:16
  5. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •