Тема: МК110-224.8Д.4Р и ПР200 не опрашиваются входы

  1. #1

    По умолчанию МК110-224.8Д.4Р и ПР200 не опрашиваются входы

    Не могу считать значения входов на модуле МК110-224.8Д.4Р по RS-485 с помощью ПР200.
    А именно IN_r и остальные переменные на чтение. Модуль добавлял через шаблон OWEN Logic. Переменные на запись записываются, выходами управляю, а входы опросить не могу. Вывел переменные на дисплей показывает нули.
    Есть так же модуль МВ110-224.8А входы опрашиваются корректно.
    Проверил на модуле МВ110-224.16Д переменную IN1_16 [51] опрашивает.
    Последний раз редактировалось stud2008; 14.08.2020 в 09:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Удалил и вручную заново завел переменную с адресом регистра 51 и заработало. Целочисленное, функция чтения 0х03.