Тема: Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!

    Подскажите новичку. Связка приборов ОВЕН ПР-100 - 1 шт.; ОВЕН ТРМ-212 - 2 шт.; ОВЕН ИПП-120 - 1 шт. ОВЕН ТРМ-212 использую в качестве ПИД-регулятора управления КЗР типа МЭО-40. Датчики подключенные каждый к своему ОВЕН ТРМ-212, а выходные реле управляют каждый своим КЗР. ОВЕН ПР-100 использую в качестве блока сигнализации. Информационная панель оператора ОВЕН ИПП-120 для управления (задания) уставок блоку сигнализации ОВЕН ПР-100. ОВЕН ПР-100 + ОВЕН ТРМ-212 + ОВЕН ТРМ-212 + ОВЕН ИПП-120 связанны между собой по сети RS-485. Подскажите как передать измеренное значение из каждого ОВЕН ТРМ-212 в ОВЕН ПР-100 по сети RS-485. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Подскажите как передать измеренное значение из каждого ОВЕН ТРМ-212 в ОВЕН ПР-100 по сети RS-485. Заранее спасибо.
    Кто мастер в сети, ИПП120? Для ТРМ212 шаблонов нет, но если нужно одно значение то сначала прочитать в панель его из ТРМ, а затем записать в ПР100. Тут https://youtu.be/Givjp7-AeE8 есть примеры как ИПП120 взаимодействует с ТРМ2xx, можно взять нужные регистры из 212 и сделать аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Да спасибо за совет. Понял что вы имели ввиду. А возможен такой вариант. К примеру подключения унифицированного сигнала от одного датчика и на аналоговый вход ТРМ-212 (Р-Р Уровеня) и аналоговый вход ПР-100 (сигнализация отклонения уровня). Аналогично и для другого ТРМ-212 (Р-Р Давления). В ПР-100 программа выполняет алгоритм сигнализации исходя из измеренных значений на аналоговых входах. ТРМ-212 выполняют регулирование независимо. Будет ли работать такая связка?

  4. #4

    По умолчанию

    Т.е. Вы хотите знать, можно ли сигнал с одного датчика раздать на два прибора? Теоретически можно. Но при унифицированном сигнале типа "токовая петля" (4-20мА) нагрузки должны подключаться к датчику последовательно. Поэтому схема вырисовывается такая:
    (ПР100 клемма СОМ)--(ТРМ212 клемма 11)
    (ТРМ212, клемма 10)--(минус датчика)
    (+датчика)--(ПР100 клемма I1)
    И не забыть шунт для ТРМ212.
    Последний раз редактировалось dan75; 18.08.2020 в 18:50.

  5. #5

    По умолчанию

    PS: Но можно ещё назначить мастером ПР100. Тогда можно будет читать измерения из ТРМ не "через третьи руки". А, кстати, что мешает заменить связку ПР100+ИПП120 на ПР200? Операторская панель и блок сигнализации должны находиться в разных помещениях?

  6. #6

    По умолчанию

    Оборудование уже заказано и приходиться работать с тем что есть. Да и у ПР-200 монтаж на DIN а дисплей панели оператора должен располагаться на лицевой панели щита.

  7. #7

    По умолчанию

    Допустим если ПР-100 будет Мастером сети. Как тогда я смогу управлять изменением уставок сигнализации через ИПП-120?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    Вопрос задал инженер КИП и А . В ТРМ -212 уже реализовано ПИД-регулирование и операторы (эксплуатационщики) к нему привыкли и наверняка у них он в обслуживании не один и не два ,хорошо себя зарекомендовали .
    Как говорил мне учитель https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_...ds/1390/Лучшее Лучшее - враг хорошего . И цена их как понимаю -- не интересует -- это не серийное производство и ребята делают для себя.
    Стоят сейчас на объекте ТРМ12 и ничего с ними сделать невозможно нету RS-485 - хорошо что ОВЕН разработал ТРМ-212 .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.08.2020 в 10:49.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Допустим если ПР-100 будет Мастером сети. Как тогда я смогу управлять изменением уставок сигнализации через ИПП-120?
    Вы хоть раз работали по сети RS-485.? В ИПП-120 нельзя организовать Мастер ???? Если нельзя то мастер ПР-100. У ТРМ ов и ИПП-120 - разные адреса SLAVE, а ПР100 просто тупо перебрасывает регистры
    (редактируемые с экрана) из ИПП-120 в ТРМ ы - 212 . Вопрос конечно у Вас сложный кто на него сможет ответить. Скажут изучайте сеть RS-485 и вывод на экраны ИПП-120 и т.д.
    А вообще то всё это должно быть собрано на столе и должным образом отлаживаться .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.08.2020 в 10:47.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите разобраться в связке пр114+ИП320
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 14:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  5. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •