    По умолчанию Испытание надежности связи сетевых соединений

    Добрый день, уважаемые форумчани!

    Пришло ТЗ, в котором есть пункт: "Проведение испытаний надежности связи сетевых соединений между контроллерами, а также между контроллерами и АРМ оператора". По результатам выполнения данного пункта заказчику необходимо предоставить "Акт испытаний с указанием методики испытаний".
    Комментарий: контроллеры и АРМ оператора соединены по Ethernet, протокол TCP/IP.

    Полез я в интернет и чего-то не нашел каких-либо ГОСТированных методик испытаний связи сетевых соединений.
    Кто, что может посоветовать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Тестирование на категорию линий Структурированных Кабельных Систем (СКС) под гарантию. Наш ГОСТ есть, передранный и ISO

    ГОСТу пофигу, что именно будет на концах сети, АРМ, просто ПК, Контроллер, Панель или система хранения данных. Тестируется линия или канал.

    Больше честно говоря в голову ничего не приходит.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Мож там про пропускную способность, время восстановления связи и т.п. ?
    Про какую надежность по отношению к TCP ? Данные либо есть либо нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Мож там про пропускную способность, время восстановления связи и т.п. ?
    Про какую надежность по отношению к TCP ? Данные либо есть либо нет.
    Написал, как написано в ТЗ. В этом и вопрос. Чего они хотят проверить и какими методиками?
    Со стороны заказчика думаю, тоже написали поумнее, но сами не знаю чего хотят.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Написал, как написано в ТЗ. В этом и вопрос. Чего они хотят проверить и какими методиками?
    Со стороны заказчика думаю, тоже написали поумнее, но сами не знаю чего хотят.
    Заказчик хочет чтобы обмен не отваливался. А такое с оборудованием ОВЕН вполне может быть. На эту тему сообщений на форуме достаточно. По хорошему если и произошла потеря связи, то обмен должен самовосстановиться без передергивания питания приборов.

    Свежайшее сообщение на эту тему тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27933&page=31
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2020 в 15:01.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Т.С с этим пунктом Т.З вы попали...
    ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки
    А вообще в проектных институтах задаются вопросом:-" Какие требования к ПЛК написать, чтобы Овен не поставили!?"


Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 12:15
  2. ПЛК323 и два сетевых интерфейса
    от esselt в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 15:47
  3. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •