Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Плк110-30ms4 и новая версия masterscada 4d

  1. #1
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    Angry Плк110-30ms4 и новая версия masterscada 4d

    Привет всем!
    Предлагаю поднять обсуждение проблем с плк110мс4!
    Кто программировал плк110мс4 и под какие задачи?
    Кто обновлял до последней версии по мс4 и обновлял исполнительную систему на контроллере, у кого какие проблемы вылезли?
    У меня связка: плк110-30мс4-3 модуля аналоговых входов-1дискретных входов-1 дискретных выходов- панель оператора вп110. Модули с изернетом.
    После обновления исполнительной системы глобальные переменные наглухо перестали работать, связь с модулями стала очень низкой, панель вообще отказалась коннектиться к визуализации, выхода на модуле стали сами по себе срабатывать!
    С компанией инсат уже неделю обсуждаем этот вопрос, скинул им все ошибки и логи с контроллера! Толи это среда не допилиная толи это ПЛК совсем глючный! До обновления все работало стабильно, очень медленно но стабильно!!
    Последний раз редактировалось Zhest; 10.08.2020 в 16:33.
    программируем не программируемое

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Толи это среда не допилиная - это минимум.....

  3. #3
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    С инсат пришло официальное письмо, панель вп110 не поддерживает мс4 и плк110мс4
    С модулями сказали решат до 12.08.20
    Походу овен снимет с производства вп110 и плк110мс4
    программируем не программируемое

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Zhest не совсем понятно, почему панель ВП110 должна поддерживать MS4 ? ну это ладно, но чтобы панель с WEB не поддерживала Web (или в этом ПЛК нет Web ????) ответ на пять баллов....

    да и вообще, на кой тогда данный или подобный контроллер нужен ?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Хотелось бы внести ясность по поводу работы связки ПЛК110-MS4 и ВП110.

    В панели ВП110 используется браузер AOSP Browser.
    Если в проекте MasterSCADA 4D выбран тип транслятора v1 или v1+v2 - то, в целом, визуализация на панели работает корректно, за исключением определенных моментов (например, не отрабатывают нажатия на выпадающие списки, некорректно отображаются цвета встроенных svg-объектов).

    В следующих версиях разработчики MasterSCADA 4D планируют отказаться от поддержки старого типа транслятора и перейти на новый v2:

    "Новый функционал, доступный только при использовании HMI v2, обеспечивает еще более функциональное, наглядное и информативное представление информации. Обратите внимание, что при первом открытии среды разработки теперь выдается запрос на подтверждение включения HMI v2, т.к. планируется постепенный отказ от поддержки транслятора HMI v1."

    https://insat.ru/news/?id=128564

    Транслятор v2 рассчитан на использование в качестве клиента web-браузера на движке Chromium (версия 66 или выше).
    Панель ВП110 не может отображать визуализацию, созданную с этим типом транслятора (на панели будет вечно висеть значок загрузки страницы), так как ее браузер не основан на движке Chromium.

    В данный момент мы убрали со страницы панели информацию о поддержке визуализации MasterSCADA 4D:
    https://owen.ru/product/vp110

    В среднесрочной перспективе мы планируем изменить браузер, входящий в состав прошивки панели, чтобы решить эту проблему.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Если выбираем транслятор v1+v2 то на панели наблюдаем вечный бар от 0до10% и виз не загружается!!
    Сегодня представители овен отозвали на возврат 4 панели!!
    Это большой косяк!! Панель стоит 30тр. и не работает!! Есть панели полнофункциональные со своей средой разработки, работают качественнее и стоят гораздо дешевле, и задние крышки сами по себе не отваливаются!!!
    Я считаю Стоимость вп110 завышена, это просто не доделанный браузер!
    программируем не программируемое

  8. #8
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Zhest не совсем понятно, почему панель ВП110 должна поддерживать MS4 ? ну это ладно, но чтобы панель с WEB не поддерживала Web (или в этом ПЛК нет Web ????) ответ на пять баллов....

    да и вообще, на кой тогда данный или подобный контроллер нужен ?
    Вы работали с данной панелью и плк110-мс4?
    В ПЛК есть web, после обновления исполнительной среды перестала отображаться визуализация!! В мс4 новой версии нет поддержки транслятора hmiV1!
    Помимо этого после обновления перестали работать глобальные переменные в ПЛК! Это в инсат подтвердили и исправляют данный баг! Пообещали исправить до 12.08.20! Я с заказчиком веду переговоры что бы и ПЛК вместе с модулями отправить обратно в овен! Из 9и аналоговых модулей 4 отправили по гарантии после первого тестирования на объекте! Тоесь покупаем новые модули, ставим, настраиваем, а они не работают! Клевое импортозамещения!!!
    программируем не программируемое

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Если выбираем транслятор v1+v2 то на панели наблюдаем вечный бар от 0до10% и виз не загружается!!
    После смены типа транслятора и перезагрузки проекта в ПЛК - необходимо перезагрузить панель по питанию.

    Есть панели полнофункциональные со своей средой разработки
    Совершенно справедливо - но эти панели требуют создания проекта в своей среде разработки и настройке обмена с ПЛК.
    Web-панель позволять использовать визуализацию ПЛК - что в общем случае экономит время на разработку проекта и упрощает отладку.

    задние крышки сами по себе не отваливаются!!!
    В первой партии, действительно, в конструкции задней крышки были недочеты - к данному моменту они уже устранены.

    Панель стоит 30тр. и не работает!!
    Это не так - корректнее сказать, что не работает связка ВП110. + ПЛК110-MS4 (визуализация с типом транслятора v2).
    При использовании, например, web-визуализации CODESYS проблем с использованием панели не возникает:
    https://cs-cs.net/owen-web-panel-wp110-visualisation

    Мы сожалеем, что вы столкнулись с проблемами при использовании нашего оборудования и, как упоминалось выше, планируем принять меры для устранения их причин.

Похожие темы

  1. ПЛК110-30MS4 и мастер скада 4Д проблема
    от Zhest в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 09:31
  2. Настройка по времени ПКП1Т (новая версия)
    от avtomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  3. Новая версия MasterSCADA
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 17:58
  4. новая версия Opc-серверов
    от Дмитрий Егоренков в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:18
  5. Новая версия OPC-серверов
    от Дмитрий Егоренков в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •