Привет всем!
Предлагаю поднять обсуждение проблем с плк110мс4!
Кто программировал плк110мс4 и под какие задачи?
Кто обновлял до последней версии по мс4 и обновлял исполнительную систему на контроллере, у кого какие проблемы вылезли?
У меня связка: плк110-30мс4-3 модуля аналоговых входов-1дискретных входов-1 дискретных выходов- панель оператора вп110. Модули с изернетом.
После обновления исполнительной системы глобальные переменные наглухо перестали работать, связь с модулями стала очень низкой, панель вообще отказалась коннектиться к визуализации, выхода на модуле стали сами по себе срабатывать!
С компанией инсат уже неделю обсуждаем этот вопрос, скинул им все ошибки и логи с контроллера! Толи это среда не допилиная толи это ПЛК совсем глючный! До обновления все работало стабильно, очень медленно но стабильно!!