Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Конфликт модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.2АС

  1. #1

    По умолчанию Конфликт модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.2АС

    В общем имеется СПК110 первой версии и к нему подцеплены по RS-485 три модуля МВ110-224.8А (адрес 24), МУ110-224.16К (адрес 32) и МВ110-224.2АС (адрес 40).
    Дак вот когда все три модуля подключены, то на МВ110-224.2АС горит авария. Если отключить модуль МВ110-224.8А, то МВ110-224.2АС работает нормально и считывает данные.
    Я уже перепробывал все варианты описанные на форуме: менял адреса, увеличил задержку ответа до 40 мс. Перемычек нигде в модулях не стоит и все переключатели в положении офф.
    Приложил скрины настроек модуля и программу.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2ас.jpg (1.86 Мб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 8а.jpg (556.9 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 16к.jpg (527.6 Кб, Просмотров: 19)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    а если подключить этот модуль на другой канал RS485?

  3. #3

    По умолчанию

    Я пробовал. Лампочка ошибки на модуле не горит, но ModbusGenericSerialSlave в кодесисе пишет "не запущен".

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    В старых версиях шаблонов МВ110-8А опрашивается одним групповым запросом (адрес начального регистра - 2, число регистров - 46).
    Модуль МВ110-2АС некорректно обрабатывает такой запрос, когда он проходит по сети.
    Это было исправлено в прошивке модуля 1.08 (у вас на скрине видно, что у вас прошивка 1.05).
    Ссылка на прошивку 1.08:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software

    Подключение модуля к отдельному COM-порту контроллера решило бы проблему. Я предполагаю, что при переносе модуля на другой порт вы задали какие-то некорректные настройки (например, не тот идентификатор COM-порта).

  5. #5

    По умолчанию

    С приборами Овен очень весело иметь дело. Целыми днями ищешь причину почему не работает, а оказывается это глюк в прошивке прибора.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agent00785 Посмотреть сообщение
    С приборами Овен очень весело иметь дело. Целыми днями ищешь причину почему не работает, а оказывается это глюк в прошивке прибора.
    Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
    Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
    Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не всегда получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
    Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
    Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не все получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.
    А как вы тогда объясните, что мы с человеком аж 20 дней ломали голову, почему у него в НОВОМ ТРМ138 запятые в разных местах при передаче по Модбас? При том что в старом ТРМ всё нормально.
    И только на 20 день выяснилось, что надо прошивку обновить.
    Почему в новом приборе кривая прошивка?
    Почему изменение смещения точки есть даже в Уставках, а для передачи по Модбас нет изменения смещения точки ВООБЩЕ!!! ???
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=8363&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2022 в 16:18.

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А как вы тогда объясните, что мы с человеком аж 20 дней ломали голову, почему у него в НОВОМ ТРМ138 запятые в разных местах при передаче по Модбас? При том что в старом ТРМ всё нормально.
    И только на 20 день выяснилось, что надо прошивку обновить.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=8363&page=5
    Честно говоря, обновление прошивки - это одна из самых очевидных вещей, при возникновение каких-либо багов...
    А по существу вопроса, в этой теме вам вряд ли ответят, так как на этом разделе форума обсуждают программируемые устройства вроде ПЛК, СПК, модулей.
    С ТРМ мы редко работаем.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
    Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
    Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не все получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.
    К вам как к специалисту вопросов нет. Есть желание пожать вам руку, потому что я уже на грани отчаяния был. Теперь буду обновлять прошивки в первую очередь.

  10. #10

    По умолчанию

    Продолжаю бороться с модулем мв110-2ас. Свозил его в Ижевск и прошил в сервисном центре. Теперь он не в аварии, но выдает ошибку "некорректная калибровка" непосредственно в Codesys. Если считывать данные через программу овена МК110, то все нормально показывает значения.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  2. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  3. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •