Сообщение от pauli Здравствуйте. Модуль МВ110-224.8А. При опросе входов выдает "Нет связи с АЦП". Это отказ? Явление довольно частое. Пожалуйста, дайте комментарий! Чаще всего это поломка вызванная тем, что сгорел АЦП, обычно так происходит при неправильном подключении и попадании 24В, на вход.
Александр Андреевич Симонов Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud» Не работаю в ОВЕН с 01.07.22 По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Правила форума