Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: управление выходами ОВЕН МУ 110-224.8Р для новичка

  1. #1

    По умолчанию управление выходами ОВЕН МУ 110-224.8Р для новичка

    Здравствуйте!
    Подключаю МУ110 к ПР200 по RS485. Первым выходом получается рулить, а вот остальные не управляются. Умные люди пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    пишут про управление по битовой маске. А как это сделать практически на ПР200
    Отправить маску в 50й регистр модуля (РЭ на модуль стр 42)

  3. #3

    По умолчанию

    А без битовой маски можно управлять выходами?
    Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется. Второй выход регистр 1. А бит какой должен быть? Начиная со второго управления нет :о( Что я делаю не так? Куда копать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    А без битовой маски можно управлять выходами?
    Там же, стр. 41

    Сейчас адрес регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется.
    Слово в слово, буква в букву проговариваем и пишем сюда что про это написано в РЭ

  5. #5

    По умолчанию

    А вы могли бы прислать ссылку на то РЭ, на которое вы ссылаетесь?
    РЭ с сайта Овена имеет всего 32 страницы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    )) Тоже пойдет.

    регистра первого выхода 0, бит 0. Первый выход управляется
    Вот что было ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    )) Тоже пойдет.


    Вот что было ?
    А что здесь не так?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Ну подняли бит 0 регистра 0 - и ?

  9. #9

    По умолчанию

    Первый выход включился.
    А остальные не получается включить :о(

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Первый выход включился.
    Да ну. Прям таки включился и остался включенным ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 110 + ПР 200 управление дискретными выходами
    от Дмитрий.В. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 10:57
  2. Управление дискретными выходами
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 18:53
  3. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  4. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  5. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •