Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Модуль аналогового ввода МВ210-101

  1. #1

    По умолчанию Модуль аналогового ввода МВ210-101

    Здравствуйте. Собрал схему для аналоговых датчиков, следующим образом(как на картинке). В процессе подключения датчиков давления все было в порядке, затем выяснилось что расходомер является активным датчиком, потому, не долго думая, я пересобрал схему подключив минус(0V.7, на расходомеры), после этого у меня перестал работать модуль ввода, перепрошивка и перезагрузка не помогают, объясните пожалуйста, в чем я накосячил.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	193 
Размер:	67.6 Кб 
ID:	50545  

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день Дмитрий!
    Вы сожгли АЦП, в модуле он один на 8 каналов для МВ210-101 и МВ110-8А.
    На проектах часто такое наблюдаю.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ. День конечно не то чтобы добрый. А можете рассказать в результате чего это случилось и как избежать таких проблем в будущем?

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	155 
Размер:	65.8 Кб 
ID:	50555 Вот по такой схеме(картинка 1)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_1.PNG 
Просмотров:	161 
Размер:	29.3 Кб 
ID:	50556 включил и все сгорело, в чем ошибка? Руководствовался данными картинками из мануала к модулю(картинка 2)

Похожие темы

  1. Модуль аналогового ввода 8А
    от alekseydav в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 14:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:38
  4. Модуль аналогового ввода МВ110-8АС Нет связи.
    от perunov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •