Показано с 1 по 7 из 7

Тема: БКК1-24 сгорели

  1. #1

    По умолчанию БКК1-24 сгорели

    Приветствую. Сгорели два раза три БКК1-24.
    Есть три ёмкости из нержавеющей стали, на каждую ёмкость своя БКК1. В первый день оборудование было подключено без заземления, т.е. три фазы и ноль, всё работало, насос с ПЧ гнал воду, клапана 220 В подавали воду в каждую ёмкость. На следующей день при включении насоса все три БКК1 сгорели. Посчитал что электрики фазу на корпус пустили как-то и промолчали. Между корпусом и землей при включении ПЧ и клапанов было напряжение от 1 до 15 вольт, измеряли самым дешевым тестером, подцепили заземление, стало 0 В.

    Поменяли БКК1, подцепили заземление, кожух закрывающий насос и кронштейн ёмкостей принудительно заземлили. Набрали в первую ёмкость с помощью клапана воду, всё нормально. Включили насос, только струя воды попала на датчик во второй ёмкости и все БКК1 снова сгорели. В чем проблема может быть? Никаких наводок нигде нет.

    Датчики стоят кондуктометрические ДУ.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_viber_2020-07-29_11-18-14.jpg 
Просмотров:	168 
Размер:	206.6 Кб 
ID:	50487
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 03.08.2020 в 11:58.
    Ижевск

  2. #2

    По умолчанию

    Ёмкости стоят на одной металлической платформе на расстоянии 20-30 см, общий контакт с БКК1 идет на одну свою ёмкость.
    Ижевск

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вам необходимо отправить приборы в наш сервисный центр для выяснения причин: https://owen.ru/servisnie_centri
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Так получше видно:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_viber_2020-07-29_11-18-14.jpg 
Просмотров:	157 
Размер:	144.5 Кб 
ID:	50524

    Такое ощущение, что тупо 220 сунули на входы для датчиков прибора - все входные цепи выгорели, транзисторы испарились

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    К сожалению БКК1 не отличается надёжностью и качеством! Примерно лет 7-8 назад приобрели БКК1 с питанием 220В(по отзывам на форуме понял что с питанием 24 В лучше не брать), но и это не спасло от ошибки с выбором, ранее использовали САУ-М6, захотел новый прибор попробовать, думал что он будет лучше преведущего, да и на один канал больше, хотя было достаточно 3-х каналов, короче прибор изначально отказался нормально работать, при включении более 2 каналов выходные реле начинали щёлкать, наверно питания не хватало(было видно по светодиоду), короче отдали в ремонт и по гарантии прибор отремонтировали, но пока ремонтировали поставил старый добрый САУ-М6, так и стоит до сих пор для подстраховки, уже и аналоговый датчик уровня(избыточного давления) воды поставили, с тех пор БКК1 не покупал, одного раза хватает примерно на 10 лет(начинают возникать мысли о 2-ой попытке), а первый и последний БКК1 лет 5 валялся без дела, потом и вовсе куда то потеряли!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Даже по платам видно, что приборы ненадежные? Как можно такое говорить, когда фотография просто орет: "ааааааа!!! нас сожгли!!!!!"

  7. #7

    По умолчанию

    Для меня осталось загадкой причина выхода из строя БКК1. Заменили на трансформатор + релюшки, всё работает, ничего не сгорает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	162 
Размер:	235.4 Кб 
ID:	50531 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_viber_2020-08-06_09-04-51.jpg 
Просмотров:	132 
Размер:	249.9 Кб 
ID:	50530
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 07.08.2020 в 14:56.
    Ижевск

Похожие темы

  1. БКК1-220 неисправность
    от magweb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 21:12
  2. ПЛК 73. Сгорели аналоговые входы
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:32
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 21:48
  4. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •