Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485

  1. #1

    Question Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485

    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой: между панелью Weintek eMT3070B (master), ПР200 (slave) и контроллером генераторного агрегата (slave) организован обмен по Modbus RTU. Панель вычитывает из контроллера ГА значение текущей вырабатываемой мощности и отправляет в ПР200. При этом передача происходит с огромными задержками по времени (3 сек, 5 сек, бывало и 10 сек), а бывает и практически мгновенно.
    Настройки устройства в панели следующие:
    - интерфейс RS-485 2w
    - протокол: RTU (Zero-based Addressing)
    - COM1
    - с битрейтом экспериментировал, ставил и 9600, и 115200 - результат не изменился, на данный момент 115200
    - биты данных: 8
    - число стоп-бит: 1
    - четность: нет
    - таймаут: по умолчанию, вроде 1 сек
    - адрес устройства: 16, по умолчанию для ПР200.
    Настройки на ПР200 и контроллере ГА аналогичные, отличаются только адреса.
    Мощность из контроллера ГА вычитываю и отправляю с помощью макроса (GetData, SetData), тип переменной short.
    Вроде бы делаю все правильно, и результат есть - на панели значение мощности появляется и отправляется в ПР200, только с гигантскими задержками, что непозволительно для корректной работы.
    Пробовал исключить ПР200 из сети, обмен между панелью и контроллером ГА - просто летает. Пробовал сделать ПР200 мастером, убрать панель и вычитывать напрямую из ГА - тоже летает. Но как только соединяю все вместе начинаются лаги.
    Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? По крайней мере, хочется понимать, в какую сторону копать.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала откажитесь от макроса, попробуйте штатным модбасом панели.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Для начала откажитесь от макроса, попробуйте штатным модбасом панели.
    Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? Макросом я вычиваю мощность из ГА, отображаю ее на панели и отправляю в ПР200. Я еще пока новичек и не понимаю как это можно настроить без макроса.

  4. #4

    По умолчанию

    Настроить что?
    Для начала, отобразите мощность из ГА на экране панели просто задав параметры цифровому индикатору. Аналогично сделайте для ПР.
    Переслать из ГА в ПР можно объектом "пересылка".
    Выложите проект винтика - посмотрю.
    Потому, как у меня есть проекты, где подключены под 50 реле на аналогичный 15" винтик, и 10 одновременно отображаются на экране - проблем нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Настроить что?
    Для начала, отобразите мощность из ГА на экране панели просто задав параметры цифровому индикатору. Аналогично сделайте для ПР.
    Переслать из ГА в ПР можно объектом "пересылка".
    Выложите проект винтика - посмотрю.
    Потому, как у меня есть проекты, где подключены под 50 реле на аналогичный 15" винтик, и 10 одновременно отображаются на экране - проблем нет.
    Окей, понял, попробую. Спасибо за совет! Проект, к сожалению, смогу загрузить только в понедельник, он у меня на рабочем компьютере. Правда, там ничего особенного нет: битовые лампы, тумблеры, пара объектов "цифровой вход" и тот самый макрос для пересылки.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  5. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •