Тема: ПЧВ+активная нагрузка

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ+активная нагрузка

    Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал частотник для управления активной нагрузки(ТЭН)?

    ps. на схеме управление реализовано через тиристорный блок и трансформатор, интересно возможно ли их заменить на пч?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 12.bmp (1.99 Мб, Просмотров: 163)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал частотник для управления активной нагрузки(ТЭН)?

    ps. на схеме управление реализовано через тиристорный блок и трансформатор, интересно возможно ли их заменить на пч?
    Наверно это какая-то шутка, это как купить истребитель и ездить на нём по дороге, короче, существуют примерно на порядок более дешёвые приборы для этих целей, типа регуляторов мощности или ТТР(ФИМ) и др.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Именно так!
    Только обычно включают тиристоры во вторичную обмотку трансформатора, если требуется ФИМ.
    А попытка применить частотник для снижения напряжения - это не только глупо, но еще и не эффективно.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы правы, есть варианты подешевле, но однако производители регуляторов мощности твердят, что регулирование через трансформатор это худший способ, якобы будут греться и много всяких нюансов. Поэтому ищу варианты без трансформатора

  5. #5

    По умолчанию

    Тоже встречал схему управления по вторичке. Кстати один из производителей ТТР порекомендавали заказать транс со схемой подключения в открытый треугольник по первичке, где то сталкивались с такой?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    Вы правы, есть варианты подешевле, но однако производители регуляторов мощности твердят, что регулирование через трансформатор это худший способ, якобы будут греться и много всяких нюансов. Поэтому ищу варианты без трансформатора
    Не обязательно применять фазовый метод регулирования. Для ТЭН отлично подойдёт число-импульсный метод. И трансформатору не обидно будет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    И трансформатору не обидно будет.
    Есть нюанс. Если транс оставлять, то это будет не активная нагрузка, а индуктивная при включении ТТР до трансформатора. Следовательно надо будет заботиться о подавлении обратной ЭДС в момент "размыкания" ТТР. Если ТТР включать после трансформатора, то на холостом ходу трансформатор всегда будет первичной обмоткой включен в сеть. Идеально было бы исключить трансформатор вообще, но тут зависит от конструкции установки, вероятно есть требования по гальванической развязке нагревателей.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Есть нюанс. Если транс оставлять, то это будет не активная нагрузка, а индуктивная при включении ТТР до трансформатора. Следовательно надо будет заботиться о подавлении обратной ЭДС в момент "размыкания" ТТР.
    Вся (почти) "обратная" эдс уйдет в нагрузку. И да, вишенка, если к вторичке трансформатора подключена емкостная нагрузка, превышающая собственную индукцию рассеяния тр-ра, то характер нагрузки (со стороны первички) будет емкостной.
    Тр-р как индуктивность можно рассматирвать только в режиме х.х., поэтому для этого режима существуют отдельные диаграммы и формулы

Похожие темы

  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 11:56
  2. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:23
  3. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  4. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  5. 3-фазная нагрузка
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 18:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •