Добрый день,
подскажите как решить следующую проблему..
заказчик просит поставить таймер на работу установки и что бы через какое-то время система остановилась и запросила пароль (защита от нечестного покупателя)..
что-то никак не соображу как это сделать? Установил таймер с уставкой и подключил к RS тригеру, сброс тригера по паролю. Таймер обозначил как RETAIN.
Так вот, этот таймер почему-то после выкл/вкл ПЛК сразу выходит на уставку и срабатывает тригер, не видет таймер счетс остановленного момента.
Попробовал ЕТ таймер также обозначить как RETAIN но результат тот же. А если таймер не заношу в RETAIN то счет сначала идет, как положено.

Если кто знает другой путь решения то поделитесь плиз..