И кстати под резьбой датчика имеется сквозное отверстие.. в документации я не нашел что делать с ним?
Если я его смонтирую в трубу то через это отверстие я думаю будет идти вода..
Мне так кажется, можно воспользоваться мозгами, извиняюсь такое впечатление будто Вам запрещают это делать(лично моё мнение), я так понимаю у Вас ёмкость под атмосферным давлением, тогда можно воспользоваться датчиком избыточного давления, типа таким: https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price
Он проще конструктивно датчика гидростатического давления, поэтому более надёжен и стоит в несколько раз меньше(примерно в три раза), короче, ввариваете бобышку, вкручиваете датчик избыточного давления, свободной рукой утираете слёзы счастья, я примерно так это вижу!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не надо хамить уважаемый.. Вы видите только то что я написал, всей картины ситуации нет у Вас.. если нет ответа на мой вопрос проходим мимо..
То что можно сделать это с обычным датчиком избыточного давления я знаю..
Работаю я с тем что выдают..
Добрый день.
Верно ли я понимаю, что Вы планируете врезать датчик в трубу с помощью имеющейся на нем резьбы?
Этот вариант мы рекомендовать не можем, так как на ПД100И-ДГ очень маленькая площадка для возможного уплотнения, весьма вероятно, что вода будет подтекать. Для этой задачи действительно лучше использовать врезные датчики-они будут бюджетнее. ПД100И-ДГ же лучше подвесить или опустить на дно емкости.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Добрый день всем!
Столкнулся с точно таким же вопросом. Открытая емкость, 20 кубов, измерение уровня. Поплавок с выходом 4-20 дорого, не для моей задачи. Рассматриваю такую же схему с внешним датчиком внизу.
Собственно суть вопроса: есть ли какая разница в применении в данной схеме гидростатического датчика и обычного датчика избыточного давления. У погружного есть атмосферная трубочка. Понятно.
У избыточника тоже должна быть связь с атмосферой, раз меряет относительно текущего атмосферного. Так? Тогда вроде принципиальной разницы быть не должно.
Кроме цены. Ну нет необходимость погружать, когда есть штуцер внизу.
Добрый день.
Связь с атмосферой у врезного датчика осуществляется не через кабель-на нем негерметичный разъем DIN43650, связь с атмосферой напрямую через него.
Принципиальной разницы нет.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Спасибо, именно это и хотел выяснить.
I read your question and when i see answer in this forum , Communication with the atmosphere of the inset sensor is not through the cable-on it leaky connector DIN43650, communication with the atmosphere directly through it. There is no fundamental difference. I fully satisfied of this answer so I supported this , Thank You!!