Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой

  1. #1

    Question размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой

    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
    Частотников всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
    Степень защиты частотников IP21
    В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если клеммы закрыты, то вроде как можно, по крайней мере неоднократно видел частотники в помещениях венткамер просто на стене. В щитовых не доводилось, вроде как им там в принципе не место.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kb05 Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
    Частотников всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
    Степень защиты частотников IP21
    В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
    Спасибо.
    Может стоит начать с инструкции по монтажу для конкретного ПЧ?

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если клеммы закрыты, то вроде как можно, по крайней мере неоднократно видел частотники в помещениях венткамер просто на стене. В щитовых не доводилось, вроде как им там в принципе не место.
    По поводу клемм...смотря какой ПЧ конечно, но я не встречал частотников с полностью открытыми клеммами, даже у наших СТА они закрыты панелью, про зарубежные так я вообще молчу. По поводу помещения электрощитовой... им как раз там самое место - это ж коммутационное силовое электрооборудование...

    Из личного опыта скажу, что лучше ПЧ размещать отрыто на стене - лучше охлаждение (не нужно заморачиваться системой циркуляции воздуха шкафа), компактнее размещение (шкафы крадут драгоценное место), удобнее с монтажом, проще с обслуживанием, осмотром и мониторингом.
    Последний раз редактировалось Spawn; 04.08.2020 в 06:51.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ну вроде как ПЧ обычно размещают ближе к нагрузки, которой он будет управлять. Возможно по этому я их чаще встречал именно в венткамерах.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ну вроде как ПЧ обычно размещают ближе к нагрузки, которой он будет управлять. Возможно по этому я их чаще встречал именно в венткамерах.
    Согласен, но если габариты ПЧ и условия окружающей среды не позволяют смонтировать его по месту, то только электрощитовая (при ее наличии). Плюс, всегда можно взять кабель потолще (если заказчик не совсем жадный), чтобы сделать линию подлиньше. И доступ в электропомещение всегда можно (и нужно!!!) ограничить сославшись на ПУЭ и ПОТЭУ.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    24шт по 15кВт
    Тепловыделение одного ПЧ такой мощности порядка 500Вт. Вам нужно будет куда-то деть 12 кВт тепла.
    Кроме того, ПЧ без моторного дросселя и экранировки выходных силовых соединений весьма прилично излучают в радиодиапазоне, что может привести к проблемам других приборов. Моторный дроссель это дорого, согласен, но как минимум экран должен быть.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.08.2020 в 08:58.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Недальнее замкадье
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Джентльмены, как человек, к которому на ремонт ежедневно попадают разные ПЧ, убедительно прошу - читайте документацию, особенно в части требований к монтажу. Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки. Вот для примера (это не самый тяжелый случай)

    6F56A059-338D-4D67-9DAB-60059FD809AA.jpeg
    BA49A747-476F-4FD8-BCA8-981C53C86836.jpeg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssm Посмотреть сообщение
    Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки.
    Зато монтаж дешевле, ЕВПОНЧЯ. И хрен переубедишь, что нужен щит с IP54 и системой кондиционирования. Аргумент: дорого! денег нетЪ!
    Вот для примера (это не самый тяжелый случай)
    6F56A059-338D-4D67-9DAB-60059FD809AA.jpeg
    BA49A747-476F-4FD8-BCA8-981C53C86836.jpeg
    Слегка запылился? Бывает.
    На это деньги найдут, или новый привод купят, ещё дороже и понтовее, который также (а может и быстрее) сгорит, лол.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssm Посмотреть сообщение
    Джентльмены, как человек, к которому на ремонт ежедневно попадают разные ПЧ, убедительно прошу - читайте документацию, особенно в части требований к монтажу. Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки. Вот для примера (это не самый тяжелый случай)

    6F56A059-338D-4D67-9DAB-60059FD809AA.jpeg
    BA49A747-476F-4FD8-BCA8-981C53C86836.jpeg
    По меньшей мере очень странное заявление, это как пилить сук на котором сидишь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    ssm, чтобы заявление не выглядело голословным, указал бы еще что за ПЧ (конкретно) и характеристики окружающей среды, в которых работал данный ПЧ. У нас на производстве достаточно много ПЧ разных производителей, как российского производства, так и иностранного, и условия, порой, далеки от лабораторных, и некоторые ПЧ (не скажу какие) пашут уже 20-25 лет вне шкафов с IP54 и без систем кондиционирования, и ничего, "выходят на пенсию" как "положено". Оборудование, кроме правильного выбора места установки, нужно еще вовремя и правильно обслуживать. Из личного опыта скажу, что видел и бытовое оборудование, в частности ПК, из пыли в корпусах которых, можно было ковры вязать, что уж говорить про производственное.
    Последний раз редактировалось Spawn; 08.09.2020 в 14:17.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 13:40
  2. ТРМ32 и датчик в помещении
    от g0r0d0k в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 08:58
  3. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  4. Размещение электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 23:06
  5. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 17:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •