Показано с 1 по 7 из 7

Тема: БКК1-24 сгорели

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию БКК1-24 сгорели

    Приветствую. Сгорели два раза три БКК1-24.
    Есть три ёмкости из нержавеющей стали, на каждую ёмкость своя БКК1. В первый день оборудование было подключено без заземления, т.е. три фазы и ноль, всё работало, насос с ПЧ гнал воду, клапана 220 В подавали воду в каждую ёмкость. На следующей день при включении насоса все три БКК1 сгорели. Посчитал что электрики фазу на корпус пустили как-то и промолчали. Между корпусом и землей при включении ПЧ и клапанов было напряжение от 1 до 15 вольт, измеряли самым дешевым тестером, подцепили заземление, стало 0 В.

    Поменяли БКК1, подцепили заземление, кожух закрывающий насос и кронштейн ёмкостей принудительно заземлили. Набрали в первую ёмкость с помощью клапана воду, всё нормально. Включили насос, только струя воды попала на датчик во второй ёмкости и все БКК1 снова сгорели. В чем проблема может быть? Никаких наводок нигде нет.

    Датчики стоят кондуктометрические ДУ.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_viber_2020-07-29_11-18-14.jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	206.6 Кб 
ID:	50487
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 03.08.2020 в 11:58.
    Ижевск

Похожие темы

  1. БКК1-220 неисправность
    от magweb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 21:12
  2. ПЛК 73. Сгорели аналоговые входы
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:32
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 21:48
  4. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •