Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: СПК 2007, новый, 2015г.в., не работает

  1. #11

    По умолчанию

    Имя: Modbus COM
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Порт Modbus Serial
    Тип: 92
    ID: 0000 0001
    Версия: 3.5.11.20
    Номер модели: -
    Описание: A serial COM Port on a Windows PC.


    Имя: Modbus Master, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    ID: 0000 0002
    Версия: 3.5.14.0
    Номер модели: -
    Описание: A device that works as a Modbus Master on a serial COM Port of a Windows PC


    Имя: Modbus Slave, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial

    Тип: 91
    ID: 0000 0001
    Версия: 3.5.10.30
    Номер модели: -
    Описание: A generic device that works as a Modbus Slave on a serial bus.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    У вас версии компонентов слишком новые (выше V3.5 SP5 Patch5) - нужно нажать на каждый компонент Modbus ПКМ - Обновить устройство и выбрать версии в соответствие с приложением Г из этого документа:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf

  3. #13
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Имеется СПК207 2015г. Уже была в ремонте. Пролежала в резерве для оперативной замены на объектах 2-3 года.
    Подал питания. На экране есть надпись "Овен" и всё.
    Можете подсказать, как реанимировать?

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Имеется СПК207 2015г. Уже была в ремонте. Пролежала в резерве для оперативной замены на объектах 2-3 года.
    Подал питания. На экране есть надпись "Овен" и всё.
    Можете подсказать, как реанимировать?
    Есть возможность подключить к ПК через debug-порт?

  5. #15
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Возможность есть, сегодня буду пробовать подключиться через putty и winscp.

  6. #16
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Подключился. На клавиатуру не реагирует.
    СПК207Э1.jpg
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 22.07.2021 в 05:27.

  7. #17

  8. #18
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    отправил в личку
    AnyDesk

  9. #19
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Сколько читаю Форум, всегда поражает эта вечная возня с библиотеками, репозиториями и это надолго отбивает желание подходить близко к ПЛК Овен (попробовал сам, провозился день, плюнул).
    Неужели нельзя все это автоматизировать, чтобы все работало само (21й век на дворе!!!), а не прыгать с бубном несколько дней с вроде простейшей операцией?

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Сколько читаю Форум, всегда поражает эта вечная возня с библиотеками, репозиториями и это надолго отбивает желание подходить близко к ПЛК Овен (попробовал сам, провозился день, плюнул).
    Неужели нельзя все это автоматизировать, чтобы все работало само (21й век на дворе!!!), а не прыгать с бубном несколько дней с вроде простейшей операцией?
    Версионность компонентов действительно требует контроля.
    Но это не является уникальным недостатком ПЛК ОВЕН - та же история будет с любым ПЛК с CODESYS V3.5.
    Да и не только с ними - вопросы версионности появляются в любом сложном и развивающемся ПО (в том же TIA Portal и т.д.).

    Кроме того, вопросы версионности возникают в тот момент, когда пользователь решает обновить прошивку, чтобы использовать новую версию CODESYS.
    Можно один раз установить и настроить ПО под заводскую версию - это занимает совсем немного времени - и всегда пользоваться только им (если нет необходимости в обновлениях).

    Чтобы пользователям было проще разобрать в том, какая версия ПО им нужна - мы добавили на сайт выбиратор:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ138 2015г MODBUS RTU
    от AllXXX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 23:06
  2. ИП 320-2007 г.- авт. смена экранов не робит
    от kait-leon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 13:24
  3. ПЛК 150 -220 И М 2007 года выпуска.
    от Юрий Вс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:24
  4. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06
  5. Конференция пользователей CoDeSys 2007
    от Игорь Петров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •