    По умолчанию Опрос ПЛК323 из другой SCADA

    Добрый день.

    Подскажите пожалуста, как опрашивать ПЛК323 из другой SCADA (не Телемеханика Лайт) по МЭК-104?
    Нигде не могу найта размер полей и адрес ASDU настроект МЭК-104.

  2. #2

    По умолчанию

    Настройка EnLogic ПЛК323:
    Сделано
    Настойка связи - присвоин адрес порт 30292
    На закладке Контроллер - Задача МЭК стоит галочка - Настройка задачи МЭК (В этом пункте есть стандартные настройки порта и таймингов но нет адреса ASDU)- Максимальное число соединений = 2
    В Каналы ввода/вывода - Добавлен КП МЭК-104, в котором в полях IP-адрес ПУ 1 и ПУ 2 указаны адреса серверов которые его будут опрашивать
    В параметрах ТС ТИ и ТУ в пункте Передавать параметр на ПУ = Только при опросе из любого ПУ

  3. #3

    По умолчанию

    Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(

  4. #4

    По умолчанию

    Поборол я обмен с ПЛК323 из другой SCADA благодаря WireShark! Благодаря этому сниферу удалось выяснить адресс ASDU и функцию по которой он передает даные!

  5. #5

    По умолчанию

    Но замечу в документации на Телемеханика Лайт и на контролер ПЛК323 даные параметры нигде не указаны хотя и обязаны быть!

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 13:45
  2. Запись в переменной из другой FB
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 15:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Перенос программы содного ПЛК на другой
    от Alges в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 17:57
  5. Опрос модулей Master SCADA
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •