Тема: Опрос ПЛК323 из другой SCADA

  1. #1

    По умолчанию Опрос ПЛК323 из другой SCADA

    Добрый день.

    Подскажите пожалуста, как опрашивать ПЛК323 из другой SCADA (не Телемеханика Лайт) по МЭК-104?
    Нигде не могу найта размер полей и адрес ASDU настроект МЭК-104.

  2. #2

    По умолчанию

    Настройка EnLogic ПЛК323:
    Сделано
    Настойка связи - присвоин адрес порт 30292
    На закладке Контроллер - Задача МЭК стоит галочка - Настройка задачи МЭК (В этом пункте есть стандартные настройки порта и таймингов но нет адреса ASDU)- Максимальное число соединений = 2
    В Каналы ввода/вывода - Добавлен КП МЭК-104, в котором в полях IP-адрес ПУ 1 и ПУ 2 указаны адреса серверов которые его будут опрашивать
    В параметрах ТС ТИ и ТУ в пункте Передавать параметр на ПУ = Только при опросе из любого ПУ

  3. #3

    По умолчанию

    Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(

  4. #4

    По умолчанию

    Поборол я обмен с ПЛК323 из другой SCADA благодаря WireShark! Благодаря этому сниферу удалось выяснить адресс ASDU и функцию по которой он передает даные!

  5. #5

    По умолчанию

    Но замечу в документации на Телемеханика Лайт и на контролер ПЛК323 даные параметры нигде не указаны хотя и обязаны быть!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oakim777 Посмотреть сообщение
    Итак связь с контролером поднялась, но обмена нет, только идут квитанции об удержании канала :-(
    Уже разобрались, но у меня было несколько раз уже так. При настройке в EnLogic на 104-ый протокол при указании в параметрах КП одного адреса ASDU, обмен данными идёт в соответствии с системным адресом присвоенным при импортировании ПЛК в конфигуратор, отличным от адреса в КП.

  7. #7

    По умолчанию

    Oakim777, добрый день!

    Не могли бы помочь с настройкой связи с ПЛК323 по мэк104? Желательно подробно. Заранее премного благодарен! Если будет удобнее на почту, то o.segeda@asterelectro.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Oakim777, день добрый!
    Можете помочь с подключением к плк323 через мэк104 из другой скады? Желательно детально. Заранее очень благодарен!

  9. #9
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sgdlg Посмотреть сообщение
    Oakim777, день добрый!
    Можете помочь с подключением к плк323 через мэк104 из другой скады? Желательно детально. Заранее очень благодарен!
    запрограммировать ПЛК нужно в телемеханик лайт, в модуле "Контроллеры". создаете конфигурацию.
    затем открываете карту адресов ПЛК (гор.кл. F8 или кнопка на панели управления), открывается карта адресов, изменяете функцию передачи на "передавать при изменении", для вещественных переменных задаете апертуру. Сохраняете изменения и загружаете обновленную конфигурацию в ПЛК.
    Из другой скада системы обращаетесь к ПЛК по IP плк и порту, по умолчанию 2404
    передачавмэк.png

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 13:45
  2. Запись в переменной из другой FB
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 15:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Перенос программы содного ПЛК на другой
    от Alges в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 17:57
  5. Опрос модулей Master SCADA
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •