Тема: Автоматический ввод резервного насоса в работу

  1. #1

    По умолчанию Автоматический ввод резервного насоса в работу

    Здравствуйте.
    Помогите разобраться.
    Хочу реализовать автоматический ввод резервного насоса (М1) в работу, при отказе основного (М0).
    Схема на картинке:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис1.png 
Просмотров:	391 
Размер:	12.6 Кб 
ID:	50354

    ПЛК управляет ПЧВ по RS485 (пуск/стоп, уставки для поддержания давления), кроме того ПЛК управляет пускателями КМ1, КМ2, которые подключают нужный насос к ПЧВ.
    При возникновении аварии ПЧВ выдает аварию, которую по RS-485 читает ПЛК. ПЛК в свою очередь отключает неисправный насос (М0 на КМ1) и подключает исправный (М1 на КМ2).

    Собственно вопрос: как происходит сброс аварии и перезапуск ПЧВ?
    Возможно, ли это сделать по RS 485 без сброса питания (L1,L2,L3) на ПЧВ или придется городить пускатель и управлять входным питанием ПЧВ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    некоторые ПЧВ умеют так переключаться, но надо изучать документацию на ПЧВ, а то можно и спалить...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Аварию, что сама не пропадает, можно сбросить с ЛПО, дискретным входом, по сети, бывает можно настроить, чтобы по времени сбрасывались, и бывают такие аварии, что не сбросишь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Какой смысл при аварии ПЧВ переключать насос?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, но нужно более конкретно по ПЧВ3.
    Как настроить сброс по времени?
    Какие аварии не сбросить?

  6. #6

    По умолчанию

    Авария не ПЧВ, а насоса (двигателя)

  7. #7

    По умолчанию

    И как вы определяете аварию насоса? Из вашей схемы этого не видно. Допустим, срезало лопатки рабочего колеса, или сорвало муфту. Или насос просто завоздушился. А вы собираетесь сбрасывать аварию ПЧВ. А её, собственно, и не возникнет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вообще то Я не разу не работал с ПВЧ по RS485 но могу предположить что есть возможность
    считывать значение тока двигателя . Это если это возможно то по току можно предположить
    если он меньше минимального то насос не качает ( не совершает работы ) то нужно делать АВР .
    Если максимальный то ПВЧ сам отработает и по минимальному он тоже должен отработать .
    100 % есть уставки по минимуму и максимуму тока двигателя .

  9. #9

    По умолчанию

    Так ведь ток двигателя будет зависеть от оборотов, а они - от давления? Т.е. при достижении заданного давления обороты, а с ними и ток, снизятся, и? Авария? Ох и намучаетесь вы с этими алгоритмами.
    И вообще ток двигателя у насоса весьма причудливо зависит от напора и, главное, расхода.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот буквально пару месяцев назад встал насос по аварии - попал кусок проволоки в обратный клапан, и его заклинило. При переключении по ротации насос запустился, но из-за клапана качать, естественно, не смог. Реле перепада давления не сработало, и АВР переключило на резервный насос.
    Я почти уверен, что система с контролем тока двигателя в такой ситуации не сработает. Либо будет крайне капризна в настройке и давать ложные срабатывания.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:23
  3. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •