Сообщение от
По самые по...
А никогда и не получится! У вас механический агрегат для создания напора. Контролировать надо частоту вращения насоса, а не косвенные параметры, ака мощность, али ток движка..
Поэтому для останова насоса в сон, надо знать:
1. Ток с датчика, в мА, при котором достигается заданная вами уставка давления.
2. Частоту, в герцах, при которой насос перестает подавать воду в заполненную систему. Это определяется, например, по счетчику воды. При этом, надо помнить, что со временем (износом), эта частота возрастает. Мало этого, производитель насосов настоятельно рекомендует не опускаться ниже определенного значения (ресурс подшипника, ити его мать!)
Объединив 1 и 2 по И, вы создаёте одно из условий останова. Вторым условием останова, или НЕ пуска, служит сигнал с дискретного входа НЕ-пуска. Объединяем по ИЛИ.
Для полного счастья, ака кошерности результата, вводим тайм-аут на несколько секунд - сигнал задержки останова по условию сна или по сигналу НЕ-пуска с дискретного входа.
Казалось бы, "всё хорошо - прекрасная маркиза!", ан нет. При остановке насоса, начинаются колебания жидкости в системе туда-сюда, ибо так устроен мир..
Поэтому запущаем таймер, на несколько секунд, дабы не произошло ложных пусков, и пока система не успокоицца. Ясенпень, сигнал с таймера объединяем по ИЛИ с сигналом НЕ-пуска с дискретного входа (может какой слесарь почешет репу и нажмет остановку ломиком!). И в сон! Спокойной ночки!
Так то вот! Методички Овена по сну выкиньте!