Тема: МВ210-101 перестал видеть датчики

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy МВ210-101 перестал видеть датчики

    к модулю МВ210-101 были подключены 8 рабочих токовых 4-20мА датчиков температуры ОВЕН -50+100
    в какой-то момент модуль стал сообщать о том что "нет связи с АЦП", замигали красные светодиоды....
    после перезапуска по питанию, сообщение об ошибке сменилось на "Измеренное значение слишком велико "
    по внешнему амперметру каналы в пределах 4-20мА

    у модуля после обновили прошивку до 1.0, но не помогло...
    настройки читаются/записываются, напряжение батарейки модуля чуть выше 3в .... а данных с датчиков нет

    другой аналогичный модуль переткнули на эти же датчики - всё работает

    что еще можно с ним сделать? как сбросить? что не так?
    2020-07-24_12-08-28.png
    Последний раз редактировалось dr.ash; 24.07.2020 в 15:07.

Похожие темы

  1. OPC OWEN перестал видеть параметр SP c ТРМ210
    от Panic в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 10:56
  2. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13
  3. Хотелось видеть каркасный ПЛК.
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:48
  4. Хотелось бы видеть БКМ-2
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 13:22
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •