к модулю МВ210-101 были подключены 8 рабочих токовых 4-20мА датчиков температуры ОВЕН -50+100
в какой-то момент модуль стал сообщать о том что "нет связи с АЦП", замигали красные светодиоды....
после перезапуска по питанию, сообщение об ошибке сменилось на "Измеренное значение слишком велико "
по внешнему амперметру каналы в пределах 4-20мА
у модуля после обновили прошивку до 1.0, но не помогло...
настройки читаются/записываются, напряжение батарейки модуля чуть выше 3в .... а данных с датчиков нет
другой аналогичный модуль переткнули на эти же датчики - всё работает
что еще можно с ним сделать? как сбросить? что не так?