    По умолчанию МУ210-502 Ограничение

    В PDF по МУ210-502 указано, что длина линии питания аналоговых выходов не более 30 метров. Причем это предупреждение встречается несколько раз в инструкции. Это ограничение касается только питания или всей линии связи МУ210-502 - Управляемое устройство.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну в руководстве только про питание самих модулей и вспомогательных клемм АО это написано... Думаю что для 4..20 мА длина в 30 метров не предел.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    В руководстве на МВ210-101 указано, что именно длина кабеля питания модуля не должна превышать 30 метров, а длина линии связи для 4..20мА не более 100 метров. Все четко. На МУ210-502 как-то размыто, вот и возник вопрос.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Троицкий Посмотреть сообщение
    В руководстве на МВ210-101 указано, что именно длина кабеля питания модуля не должна превышать 30 метров, а длина линии связи для 4..20мА не более 100 метров. Все четко. На МУ210-502 как-то размыто, вот и возник вопрос.
    Ну так это модуль ввода, требующий по крайней мере активного токового входа, и это забота не модуля, а стороннего устройства.
    А тут модуль вывода, и чтоб он был активным его надо запитать кабелем не длиннее 30 метров (ну мы же питаем напряжением, вот и ограничение), а сам токовый выход согласно ограничениям на используемые сигналы. Если ток, то до километра, если напряжение, то чуть чуть.

    Я так думаю...©

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Михаил, таки пришел официальный ответ от разработчиков. Длина 30 метров распространяется только на подвод питания (клеммы А +24В и С -24В). Выходной сигнал (клеммы B и С) в пределах обычной длины токовой петли. Так что в общем-то вы были правы.
    Я так думаю...© - все верно

Похожие темы

  1. Ограничение в 360 байт
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:14
  2. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •