Тема: МВ210-101 перестал видеть датчики

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Понял, отправляйте модуль в сц.
    Принял. Завтра попробуем отвезти.

  2. #12

    По умолчанию

    Отвез, некоторое время ушло на диагностику, видимо, потом позвонили и сказали "писец котенку, высоким напряжением всё пожгло" ну я и подумал что надо новый покупать, в общем ремонт в виде замены платы обошелся вообще недорого... и довольно оперативно...

    ЗЫ: перед подключением попробую проверить все провода на предмет неожиданных напруг... вдруг там и правда одето что-то коротит...

  3. #13

    По умолчанию

    Насколько я помню, 101-й не очень любит, когда ему в режиме измерения тока подают напряжение
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #14

    По умолчанию

    Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.
    Последний раз редактировалось AAA82; 12.12.2023 в 15:47.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA82 Посмотреть сообщение
    Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.
    Либо включено не правильно, либо Дип переключатель забыли включить. Скрин==>> 1 Подключение Ток входа.jpg
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Частая ошибка, минус питания забывают подключить к минусу входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2023 в 16:00.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Либо включено не правильно, либо Дип переключатель забыли включить. Скрин==>> 1 Подключение Ток входа.jpg
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Частая ошибка, минус питания забывают подключить к минусу входа.
    Нет, всё подключено правильно (по указанной схеме) и дип включен. Заметил, что зависит от блока питания. Есть блок питания Mean Well MDR-60-24 с нам вот такая проблема. А вот если подключаю блок питания Mean Well HDR-100-24N, то все работает!

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA82 Посмотреть сообщение
    Нет, всё подключено правильно (по указанной схеме) и дип включен. Заметил, что зависит от блока питания. Есть блок питания Mean Well MDR-60-24 с нам вот такая проблема. А вот если подключаю блок питания Mean Well HDR-100-24N, то все работает!
    Ну так значит дело не в блоке, а в питании. Один блок похоже не вытягивает по току (или не исправен), а второму мощности хватает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2023 в 08:17.

  8. #18

    По умолчанию

    Наврят ли дело в мощности блока питания. Один на 4А, а второй на 2А. Проверял был подключен один датчик давления и датчик температуры. Неисправность блока питания тоже мало вероятна, т.к. перепробовал несколько разных MDR-60-24 и других БП. На всех были неправильные показания. А вот с HDR-100-24N заработало нормально. Мне кажется, что тут дело в самой схемотехнике БП (возможно у последнего фильтр получше).

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA82 Посмотреть сообщение
    Наврят ли дело в мощности блока питания. Один на 4А, а второй на 2А. Проверял был подключен один датчик давления и датчик температуры. Неисправность блока питания тоже мало вероятна, т.к. перепробовал несколько разных MDR-60-24 и других БП. На всех были неправильные показания. А вот с HDR-100-24N заработало нормально. Мне кажется, что тут дело в самой схемотехнике БП (возможно у последнего фильтр получше).
    В случае с MDR скорее всего "Земля" была не подключена, потому и с HDR все заработало.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. OPC OWEN перестал видеть параметр SP c ТРМ210
    от Panic в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 10:56
  2. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13
  3. Хотелось видеть каркасный ПЛК.
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:48
  4. Хотелось бы видеть БКМ-2
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 13:22
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •