Тема: ТРМ33 с паровым теплообменником

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Советую температуру отслеживать по давлению пара.
    Советуете косвенное измерение вместо прямого? Да еще и более дорогим датчиком?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Советуете косвенное измерение вместо прямого? Да еще и более дорогим датчиком?
    Если в трубе или в калорифере не будет протока то при увеличении давления температура расти не будет (будет расти незначительно), следовательно можно разорвать калорифер повышенным давлением пара. Лучше всего поставить и датчик давления и датчик температуры, и сделать аварийные уставки.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый вечер всем! Я уж думал все, тема закрыта.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Зачем ТРМ при наличии свободнопрограммируемой логики?
    ТРМ - функционально законченный регулятор, с готовым выходом для управления кзр с раздельным управлением (открыть-закрыть). Размещается на лицевой панели шкафа, что не
    маловажно для эксплуатации. В отличии от ПР-ки. Пока так. А ПР-ка - для всего остального, защита и пр. Так проще и быстрее. Хотя можно и все на ПР сделать. Безусловно.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я может чего не понимаю, но зачем в вентустановке измерять температуру пара и конденсата?
    Чтобы не перегреть или иным образом не повредить теплообменник и др. оборудование, или наоборот, не заморозить при отсутствии пара. Вобщем, для контроля и безопасности.
    Наверное как то так. Алгоритм еще в проработке.

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Если в трубе или в калорифере не будет протока то при увеличении давления температура расти не будет (будет расти незначительно), следовательно можно разорвать калорифер повышенным давлением пара. Лучше всего поставить и датчик давления и датчик температуры, и сделать аварийные уставки.
    Выход с теплообменника - свободный, в бак, проток должен быть всегда. Рабочее давление пара (10,5) меньше максимального для калорифера (12,6) а вот с температурой не очень ясно. Макс. для калорифера 180. А какая может быть - никто толком сказать не смог, но может быть и больше. Специалисты рассказывали - не так все просто с температурой. Поэтому предполагаются и датчики, и ПР-ка для обвязки всего этого.
    Я к сожалению не теплотехник, глубоких знаний по паровым устройствам нет, буду благодарен всем, кто примет участие в обсуждении.

    PS Там еще пожарка должна быть прицеплена! (Об этом еще не думал)

  4. #14
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    http://vsevtempe.spb.ru/tehnicheskay...svoystva_para/ свойства насыщенного пара в таблице есть зависимость температуры от давления. https://dpva.ru/Guide/GuideMedias/Gu...eamProperties/
    На самом деле все просто с температурой, от давления пара.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Да где ж вы в котельной(!) насыщенный пар-то возьмете? Перегретый там. За насыщенным - в парогенератор.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Перегретый пар идет с котлов оборудованных пароперегревателями там сложная конструкция, а в котле как раз и есть насыщенный пар.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Чернецкий Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Имеется готовая приточная вент. установка в котельной, но без автоматики. Требуется ее автоматизация. Рассматривается вариант
    с ТРМ33 по типовой схеме. Но - с паровым теплообменником (котельная паровая). Соответственно вопрос - будет ли это работать,
    какие особенности, осложнения в данном решении, т.к. ТРМ33 по описанию предназначен для работы с водой.
    Если нет, то почему и какие варианты возможны? Сам с такой задачей еще не сталкивался.
    Заранее благодарен за помощь и советы.
    Обслуживал калориферы, запитанных от разных графиков температур.
    Один раз пытались смонтировать даже подогрев ГВС от пара. ГВС у нас не пошел, слишком огромный перепад температур. Теплообменник трещал при расширении, а перенести его в безопасное место не представлялось возможным.

    Самая высокая температура которую помню, это 130 градусов при 14 атмосферах на вводе. Самый ближний объект от ЦТП.
    ТРМ 33 работать будет. Тонкости в монтаже калорифера заключаются в подборе скорости хода штока управляющего клапана, для пара придется раскошелиться на нж двухседельный. И все температурные датчики должны монтироваться в среду, а не в карманы (в которые как обычно забывают доливать теплопроводные жидкости) для максимально быстрого считывания параметров датчиков и избежания заморозки жалюзей и калорифера.
    Скорость следования импульсов придется подбирать по месту эмпирическим путем, в зависимости от рассчитанной кубатуры подогретого воздуха для помещения. Надо будет добиться времени оптимальной работы двигателя, и в тоже время комфортной температуры помещения, вся суть автоматизации калориферной установки сводится к этим двум параметрам.
    Если у вас двигатель слишком мощный, то при старте будет большая нагрузка на сеть, и большое энергопотребление. Возможно, придется добавлять в схему плавный пуск.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    от Дмитрий Уралович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:07
  2. ТРМ33 help
    от Владимир Ковылин11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:46
  3. вопросы по трм33
    от Лёлик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 19:43
  4. ТРМ33 и ТРМ133
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1