Тема: ПЛК210 в роли OPC UA сервера MastreSCADA 4D роли клиента

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 в роли OPC UA сервера MastreSCADA 4D роли клиента

    Добрый вечер. Есть токая проблема, создал проект в Codesys v3.5 настроил плк 210 на роль opc ua сервера, настроил символьную конфигурацию настроил переменные на чтение и запись, добавил в masterscade opc ua клиент, добавил переменные все нормально до этого момента. Запускаю реалтаим и тут начинается проблема я переменные могу только считывать а записывать в переменные не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно переменную (а именно параметр "Выход") привязать к любому параметру в дереве объектов, или, например, к кнопке на визуализации. Тогда всё будет хорошо работать.

    Лучше поздно, чем никогда.