Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Частотник для центрифуги (Крайне тяжелый пуск)

  1. #11

    По умолчанию

    УПП это скорее всего тиристорный пускатель но с набором защит(такие как тепловое,обрыв фаз,контроль токов и т.д)

  2. #12

    По умолчанию

    интересно что скажут инженерия ОВЕНА на эту тему???

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    упрощённый тиристорный привод?
    Очень сильно упрощенный.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex lazarev Посмотреть сообщение
    интересно что скажут инженерия ОВЕНА на эту тему???
    Не сотрудник ОВЕН, но отвечу - у ОВЕН нет оборудования для Вашего случая.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex lazarev Посмотреть сообщение
    интересно что скажут инженерия ОВЕНА на эту тему???
    Добрый день.
    Какое минимальное значение тока двигателя, для того чтобы механизм запустился?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Как вы такой вопрос-то задаете?
    Он же от УПП, т.е. без плавного повышения частоты запускает.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Бывают и двухскоростные двигатели! Сразу момент в 2 раза увеличивается при пуске!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Позабудьте уже об УПП, они не для этого.
    Нормальный ПЧ, очень желательно векторный, взять с запасом (не 37 кВт, а следующий). Нет вообще никаких проблем (кроме быстрой остановки, если нужна)
    Согласен, что с ПЧ больше шансов на успех, не согласен что вообще никаких проблем, с самим ПЧ проблем не будет, а перегрузка двигателя в любом случае будет и возможен его (двигателя) перегрев.
    Что касаемо до развитых УПП я бы здесь рекомендовал PSTX ABB, хотя еще раз повторюсь, что с ПЧ больше шансов, а по цене большого выигрыша может и не получится.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Какая перегрузка?
    Можно запускать с фиксированным током, с фиксированным моментом. Охлаждаться плохо будет в течение минуты старта? 70..80 гр. вполне себе норма.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Если двигатель 220/380 и рассматривать вариант с ПЧ, то возможен вариант установить между двигателем и нагрузкой понижающую (в 1,8 раз) механическую передачу. Или внести изменения в существующую, увеличив к-нт передачи. Это позволит во столько же раз уменьшить момент нагрузки на двигатель, а уменьшение скорости исполнительного механизма компенсировать работой двигателя, включенного треугольником на 220В, на повышенной (88 Гц) частоте. Т.е. фактически повышаем механическую мощность двигателя с 30 до 53кВт. ПЧ соответственно надо брать тоже на большую (не менее 55кВт, лучше 75) мощность. Если двигатель не более чем 1500 об/мин, то увеличение его скорости в 1,8 раза не приведет к проблемам, а вот с 3000-ми двигателями могут быть вопросы.
    Мне доводилось таким образом дорабатывать привода, а если между двигателем и механизмом ременная передача (например вентилятор, дымосос, дробилка) вообще никаких проблем - перетачиваются шкивы и вперед.
    К сожалению автор скупо описал задачу, нет информации ни по двигателю, ни по механике, трудно предложить что-то конкретное.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик вибрации для центрифуги
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:02
  2. OpenSCADA (не для крайне занятых)
    от fLegmatik в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:19
  3. Первый пуск трм 251
    от Денис Кораблев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 07:22
  4. первый пуск плк
    от Dimar72 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 15:18
  5. OpenSCADA (не для крайне занятых)
    от fLegmatik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •