    Здравствуйте. Раз в несколько месяцев я обнаруживаю, что ПЧВ2 из режима ПУСК ДИСТ сам перешел в СТОП. Частотник под замком, кроме меня доступа ни у кого нет. Управление по цифровым входам. Почему так может происходить и как запретить ПЧВ такое переключение?

  2. #2

    По умолчанию

    Похожее поведение наблюдал и я, это было связано с тем, что писал групповыми запросами с ПЛК WAGO в отсутствующие регистры по RS485
    Точно ли, что не задействован RS485?


    У меня были свободными выходы AO и на них переделал.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Частотник источник сильных помех. Поэтому проверить по все цепи заземление, а также все остальные подключения.
    Иногда помогает переподключение питания управляющего устройства на другую линию
    С RS485 советую вообще не связываться - слишком чувствительна к помехам, особенно, если к RS485 подключено несколько частотников

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Может быть кто-то сталкивался, что при скачках напряжения частотник переходит в СТОП?

  5. #5

    По умолчанию

    PA3JUBHOE, и не только в СТОП, но и в аварию вылетает! Предыдущее сообщение я для кого писал???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JUBHOE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Раз в несколько месяцев я обнаруживаю, что ПЧВ2 из режима ПУСК ДИСТ сам перешел в СТОП. Частотник под замком, кроме меня доступа ни у кого нет. Управление по цифровым входам. Почему так может происходить и как запретить ПЧВ такое переключение?
    Вполне возможно, что длинная линия или плохой, некачественный переключатель.
    Для длинной линии, будет лучше использовать пару контактов промежуточное реле, с катушкой на 220В, установленное рядом с частотником. И использовать самоподхват контактов кнопки ПУСК свободной парой контактов реле. Для размыкания используется кнопка СТОП.

Похожие темы

  1. Программный стоп ПЛК
    от Gribanin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 09:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  3. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. ПЛК и кнопка "пуск-стоп"
    от new_08 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 17:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •