Не верное заключение.
Сетевые регистры не сидят в блоках RS-485, даже если у Вас реле без RS-485, то все равно в программе можно использовать сетевые переменные, например, как энергонезависимые.
Т.е. физически модулей RS-485 нет, а сетевые регистры есть
Ну и удвоение сетевых переменных не произойдет при добавлении модуля RS-485, т.к. оба слота RS-485 используют общую физическую память
Т.е. запишите в регистр 522 первого слота, а прочитать сможете из регистра 522 второго и на оборот.
ЗЫ.
Кроме того, если у ПР200 нет интерфейсных плат, то доступ к сетевым регистрам все равно возможен - через порт USB.
Это работает! Я использую эту особенность для отладки ПРки, подключая ее через порт USB к ПК, на котором в качестве отладчика запущен конфигуратор СП300 в онлайн режиме.