Есть необходимость подключить поплавковый датчик уровня топлива от камаза 0-100 ом. В конфигураторе аналоговых входов такого датчика само собой нет. Возможно ли каким то программным способом согласовать?
Есть необходимость подключить поплавковый датчик уровня топлива от камаза 0-100 ом. В конфигураторе аналоговых входов такого датчика само собой нет. Возможно ли каким то программным способом согласовать?
там вроде должно быть измерение сопротивления. Они ведь похожи с 63-м, на том можно измерять сопротивление.
Если я правильно понял, то у данного датчика (суть переменный резистор в реостатном включении) два вывода.Возможно ли каким то программным способом согласовать?
Тогда можно попробовать вот так:
22222222222.JPG
При нулевом сопротивлении датчика ток в цепи Rдобавочный будет 11 мА.
Для снижения "шума" датчика параллельно ему можно повесить керамический конденсатор, например 0.47-0.68 мкФ.
Появится нелинейность характеристики.
при включении датчика последовательно с резистором 100 ом и выборе типа датчика в конфигураторе ТС500П 1.391 имеем значение от -196 до -154. Показывать на дисплее необходимо в попугаях 0-100%. Нужно как то задать что -196 это 0%, а 154 это 100%.
С нелинейностью как бороться будете? Или она вам некритична?
Не критично.
в конфигураторе выбрал ТС100м 1.426 стало попроще теперь верхний показывает 2010 нижний 50. Подскажите как эти цифры превратить в 100-0 % или 125-0 Л
вычитал про модуль LIN_TRAFO что то не получается реализовать. в итоге показывает всегда 0
Например добавить строчкуПодскажите как эти цифры превратить в 100-0 % или 125-0 Л
Литры:=(Показания датчика - 50)/15.68;
или
Проценты:=(Показания датчика - 50)/19.6;
Последний раз редактировалось Sulfur; 22.07.2020 в 07:50.