Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЛК73 подключение резестивного датчика 0-100 Ом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию ПЛК73 подключение резестивного датчика 0-100 Ом

    Есть необходимость подключить поплавковый датчик уровня топлива от камаза 0-100 ом. В конфигураторе аналоговых входов такого датчика само собой нет. Возможно ли каким то программным способом согласовать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    там вроде должно быть измерение сопротивления. Они ведь похожи с 63-м, на том можно измерять сопротивление.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Возможно ли каким то программным способом согласовать?
    Если я правильно понял, то у данного датчика (суть переменный резистор в реостатном включении) два вывода.
    Тогда можно попробовать вот так:
    22222222222.JPG
    При нулевом сопротивлении датчика ток в цепи Rдобавочный будет 11 мА.
    Для снижения "шума" датчика параллельно ему можно повесить керамический конденсатор, например 0.47-0.68 мкФ.

  4. #4

    По умолчанию

    Появится нелинейность характеристики.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    при включении датчика последовательно с резистором 100 ом и выборе типа датчика в конфигураторе ТС500П 1.391 имеем значение от -196 до -154. Показывать на дисплее необходимо в попугаях 0-100%. Нужно как то задать что -196 это 0%, а 154 это 100%.

  6. #6

    По умолчанию

    С нелинейностью как бороться будете? Или она вам некритична?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Не критично.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    в конфигураторе выбрал ТС100м 1.426 стало попроще теперь верхний показывает 2010 нижний 50. Подскажите как эти цифры превратить в 100-0 % или 125-0 Л

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    вычитал про модуль LIN_TRAFO что то не получается реализовать. в итоге показывает всегда 0

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Подскажите как эти цифры превратить в 100-0 % или 125-0 Л
    Например добавить строчку
    Литры:=(Показания датчика - 50)/15.68;
    или
    Проценты:=(Показания датчика - 50)/19.6;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.07.2020 в 07:50.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  2. Подключение к ПЛК73 ДТС с НПТ, СМИ2
    от студентГубкина в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 18:08
  3. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •