Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ПЛК73 подключение резестивного датчика 0-100 Ом

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Все разобрался, на самом деле датчик у меня показывал 5-210 нолик откуда-то прицепился я это поправил. воспользовался блоком LIN_TRAFO ко входу IN цепляем переменную, IN_MIN=5, IN_MAX=210, OUT_MIN=0, OUT_MAX=125. Теперь на дисплее показывает от 0 до 125 литров топлива

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Все получилось воспользовался блоком LIN_TRAFO