Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Что применить для уменьшения инерционности нагревателя

  1. #1

    Unhappy Что применить для уменьшения инерционности нагревателя

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.

    Есть стакан из нержи на пару литров воды. Вокруг стакана керамический нагреватель на 2кВт.
    Внутри стакана термопреобразователь, подключенный к ТРМ202.
    Получилась очень инерционная система.
    Была задача поддерживать в стакане 50С, с гистерезисом +-2-5С.
    Но при отключении питания нагревателя на 52С - он по инерции догревает еще до 82С.
    Если снизить уставку с 50С до 20-30С, то включение произойдет при низкой температуре.
    В стакане организовано непрерывное перемешивание.

    Что делать?
    Уменьшать мощность нагревателя, применять регулятор мощности, менять на ПИД-регулирование и регулятор мощности?
    Если что-то из этого подходит, то какое оборудование можно применить?
    Может другие варианты можно применить?

  2. #2

    По умолчанию

    а что им программировать?

    не совсем понял, как реализовать

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ТРМ202.
    Не совсем удачный выбор прибора. Нужен ПИД-регулятор, например ТРМ500. В качестве силового коммутатора - твердотельное реле.
    Керамические ТЭНы тоже инерционные, миканитовые гораздо "быстрее". Но при работе на два литра воды через стенку особой разницы не будет, при условии именно ПИД-регулирования. Да, на ПР200 тоже можно насочинять, и даже предпочтительнее, если необходимо не простое поддержание температуры, а какая-нибудь хитромудреная логика нагрева.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Не совсем удачный выбор прибора. Нужен ПИД-регулятор, например ТРМ500. В качестве силового коммутатора - твердотельное реле.
    Керамические ТЭНы тоже инерционные, миканитовые гораздо "быстрее". Но при работе на два литра воды через стенку особой разницы не будет, при условии именно ПИД-регулирования. Да, на ПР200 тоже можно насочинять, и даже предпочтительнее, если необходимо не простое поддержание температуры, а какая-нибудь хитромудреная логика нагрева.
    ПИД-регулятор поможет (дребезг,наверное будет)?
    хитромудреного ничего не нужно, только простое поддержание

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    реализовать что? Вы сперва остановитесь на каком либо варианте, а потом уже реализацию ищите и спрашивайте. Я бы пробовал гистерезис с линейной регрессией или ПИД с выходом на ШИМ
    реализовать то, что написано в первом сообщении - поддержание 50С с таким нагревателем.

    не обязательно резко высказываться - можете просто не отвечать!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    дребезг,наверное будет
    Дребезг чего? Стакан из нержавейки, он не дребезжит, он только гнется. Прибор+ТТР работают бесшумно. Точность поддержания зависит от точности настройки параметров ПИД и от частоты внешних возмущений нагреваемого объекта. В регуляторах обычно есть режим автонастройки, которого вполне достаточно для подавляющего числа случаев. Например у меня на производстве воздушная печка 40кВт держит температуру +-0.2*С при уставке 165*С.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 16.07.2020 в 13:16.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Дребезг чего? Стакан из нержавейки, он не дребезжит, он только гнется. Прибор+ТТР работают бесшумно. Точность поддержания зависит от точности настройки параметров ПИД и от частоты внешних возмущений нагреваемого объекта. В регуляторах обычно есть режим автонастройки, которого вполне достаточно для подавляющего числа случаев. Например у меня на производстве воздушная печка 40кВт держит температуру +-0.2*С при уставке 165*С.
    я имел ввиду дребезг контактов реле прибора

  8. #8

    По умолчанию

    ясно, если использовать ТРМ500 + ТТР через 3-1 выход - о дребезге контактов можно забыть

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    дребезг контактов реле прибора
    В деле малоинерционного нагрева механическое реле и ПИД не совместимы, т. к. период ШИМ обычно ставят 1-2 сек. То есть за это время реле срабатывает как минимум 1 раз. В таком режиме реле ухлопывается за пару месяцев (если повезет), а ТТР работают годами.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В деле малоинерционного нагрева механическое реле и ПИД не совместимы, т. к. период ШИМ обычно ставят 1-2 сек. То есть за это время реле срабатывает как минимум 1 раз. В таком режиме реле ухлопывается за пару месяцев (если повезет), а ТТР работают годами.
    спасибо), будем что-то пробовать...

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:26
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •