Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Что применить для уменьшения инерционности нагревателя

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    1. система новая
    2. нагреватель хомутом опоясывает стакан с раствором
    3. датчик температуры установлен в дно стакана - максимально возможно к центру
    Теперь понятно, откуда у вас такой разбег температур.
    Если не менять конструктив, то:
    в настройках ПИДа ограничить максимальную мощность на уровне 20-40% и сделать время ШИМ 1-5сек. (в вашем случае увеличение периода ШИМ приведёт к "разбалтыванию" системы.)
    Применить ТТР. (с таким периодом ШИМ пускателя/реле надолго не хватит.)

    А в дальнейшем:
    Уменьшить мощность нагревателя ~500-800 вт.
    Переместить место установки термодатчика ближе к нагревателю.
    (в качестве термодатчика применить термосопротивление- на температурах менее +100 градусов они работают точнее термопар.)

    Переработать конструкцию перемешивающего устройства. Чтобы оно именно перемешивало, а не бултыхало.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Теперь понятно, откуда у вас такой разбег температур.
    Если не менять конструктив, то:
    в настройках ПИДа ограничить максимальную мощность на уровне 20-40% и сделать время ШИМ 1-5сек. (в вашем случае увеличение периода ШИМ приведёт к "разбалтыванию" системы.)
    Применить ТТР. (с таким периодом ШИМ пускателя/реле надолго не хватит.)

    А в дальнейшем:
    Уменьшить мощность нагревателя ~500-800 вт.
    Переместить место установки термодатчика ближе к нагревателю.
    (в качестве термодатчика применить термосопротивление- на температурах менее +100 градусов они работают точнее термопар.)

    Переработать конструкцию перемешивающего устройства. Чтобы оно именно перемешивало, а не бултыхало.
    перемешивает, на удивление, не плохо - "бультыхания" не наблюдается

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    перемешивает, на удивление, не плохо - "бультыхания" не наблюдается
    Но при отключении питания нагревателя на 52С - он по инерции догревает еще до 82С.
    Где же тогда энергия для нагрева на целых 30 градусов 2кг воды прячется?! Судя по вашему эскизу, толщина стенок "стакана" - пара миллиметров. Хомутовые нагреватели тоже большой массой не обладают...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	бульк.JPG 
Просмотров:	83 
Размер:	78.5 Кб 
ID:	50293
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Хомутовые нагреватели тоже большой массой не обладают
    Хомутовые керамические таки обладают. Сантиметр керамики как-никак. Спираль греет керамику, прогревается она медленно, разница температуры между поверхностью контакта со спиралью и контакта со стаканом весьма внушительна. Спираль включена до тех пор, пока термоконтроллер не поймет что уже хватит, выключает спираль, а запасенная керамическими "бусами" теплота продолжает разогрев стакана. Это при действующей схеме простого Он-Офф регулятора.
    Можно долго ломать копья по данному поводу, но бессмысленно. В данной системе ПИД-регулятор просто необходим.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Хомутовые керамические таки обладают. Сантиметр керамики как-никак. Спираль греет керамику, прогревается она медленно, разница температуры между поверхностью контакта со спиралью и контакта со стаканом весьма внушительна.
    Мне попадались слюдяные. В них массы практически нет.
    В данной системе ПИД-регулятор просто необходим.
    Это принято единогласно всеми отметившимися в теме.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:26
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •