  1. #21

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	120 
Размер:	141.0 Кб 
ID:	50248Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	126 
Размер:	34.7 Кб 
ID:	50249

    зеленая - Термопара ДТПК124-00.32/5 (-40..400С)
    желтый - Хомутовый (кольцевой) нагреватель с керамической изоляцией

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Инерционность системы уменьшают в случае циклических процессов. Например: литьё в форму.
    В вашем случае не вижу смысла уменьшать тепловую инерцию.
    Вопросы:
    Система вновь спроектированная или модернизация старой?
    Как установлен нагреватель?
    Как установлен датчик температуры?
    Желательно фото.
    От монтажа и исполнения системы нагреватель -> теплопроводящий элемент -> нагреваемое тело -> датчик температуры
    Зависит многое, и в первую очередь локальные перегревы.

    Совет навскидку: примените ПИД + ТТР.
    1. система новая
    2. нагреватель хомутом опоясывает стакан с раствором
    3. датчик температуры установлен в дно стакана - максимально возможно к центру

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.

    Есть стакан из нержи на пару литров воды. Вокруг стакана керамический нагреватель на 2кВт.
    Внутри стакана термопреобразователь, подключенный к ТРМ202.
    Получилась очень инерционная система.
    Была задача поддерживать в стакане 50С, с гистерезисом +-2-5С.
    Но при отключении питания нагревателя на 52С - он по инерции догревает еще до 82С.
    Если снизить уставку с 50С до 20-30С, то включение произойдет при низкой температуре.
    В стакане организовано непрерывное перемешивание.

    Что делать?
    Уменьшать мощность нагревателя, применять регулятор мощности, менять на ПИД-регулирование и регулятор мощности?
    Если что-то из этого подходит, то какое оборудование можно применить?
    Может другие варианты можно применить?
    Я бы предпочёл сделать, как уже ранее предлагали, на ПР200(5-ой модификации, с транзисторными выходами) + дискретное ТТР с напряжением включения 3-32В(https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2) + радиатор для ТТР + ТС(темопару заменил бы на термосопротивление), термосопротивление с нормирующим преобразователем, встроенным в датчик или отдельно, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2020 в 13:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    Уменьшить инерционность нагревателя невозможно. Можно только применить нагрев на другом принципе. Например, индукционный. Меньшей инерционностью будет обладать ТЭН, как в чайнике. Но и с ним обычный термостат будет давать выбег температуры. ПИД регулятор при тщательной настройке даст нужный результат, но надо быть готовым к тому, что время достижения уставки существенно увеличится.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    надо быть готовым к тому, что время достижения уставки существенно увеличится.
    Есть регуляторы с функцией быстрого выхода на уставку. Если это критично.
    Fevralizm
    Миакнитовые нагреватели гораздо менее инерционны. Однако объем в данной задаче небольшой, думаю вполне будет достаточно обычного ПИД (приборного как в ТРМ, или программного как в ПР200).

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Есть регуляторы с функцией быстрого выхода на уставку. Если это критично.
    Fevralizm
    Миакнитовые нагреватели гораздо менее инерционны. Однако объем в данной задаче небольшой, думаю вполне будет достаточно обычного ПИД (приборного как в ТРМ, или программного как в ПР200).
    на следующем образце - буду пробовать как писали выше, в частности Сергей0308. + нагреватель другого типа или меньшей мощности

    а с этим первым, опытным - так как это первый блин комом, поставлю регулятор мощности (китай - сгорит - так сгорит, коммутация очень редкая по реле)

  7. #27

    По умолчанию

    ПИД это не понацея, а большее моз.. во, только что график красивый 😊
    Не, конечно замедленная съемка из этого получится, смиотря для чего это нужно. Я так думаю вы же не супер точность температурного режима преследуете при ускорениях.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мыкола Посмотреть сообщение
    ПИД это не понацея, а большее моз.. во, только что график красивый ��
    Не, конечно замедленная съемка из этого получится, смиотря для чего это нужно. Я так думаю вы же не супер точность температурного режима преследуете при ускорениях.
    не супер точность, конечно

    время разогрева - не важно (ну только если не 5 часов и более)

    важно чтобы держало 50С+-2С, и все

  9. #29

    По умолчанию

    просто изначально раствор должен был кипеть - поэтому и получился нагреватель 2кВт
    а потом кипение стало - недопустимым и нагреватель стал избыточным
    вполне бы хватило 0,5-0,3кВт
    Последний раз редактировалось Fevralizm; 21.07.2020 в 15:52.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    важно чтобы держало 50С+-2С, и все
    Любой самый дешевый ПИД-регулятор с автонастройкой и с ТТР в качестве силового ключа даст вам точность +-0.2*С в самом худшем случае.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:26
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •