Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202

  1. #1

    По умолчанию Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202

    Добрый день.

    Помогите, пожалуйста, подружить МСД-200 с ТРМ 202.
    К ТРМ 202 подключены ДТПК124 (1-й канал) и ПВТ 100 (2-ой канал).
    Ноут подключается к МСД-200 бз проблем, а вот все показания - "таймаут".
    Настройки брал с руководства (в комплекте).

  2. #2

    По умолчанию

    Похожая тема, но у меня не горит rs485 на ТРМ
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30663

  3. #3

    По умолчанию

    У Вас могут быть несколько проблем.
    1) Сетевые настройки МСД200 и ТРМ не совпадают, либо сскорость не так, или протокол.
    2) Настройки МСД200 неправильные, в той теме, что по ссылке есть готовая конфигурация. Лучше использовать ее.
    3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.

  4. #4

    По умолчанию

    Настройки ТРМ
    PROT = OWEN
    bSP = 115.2
    А.Len = 8b
    Addr = 16
    rSdL =20Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	141 
Размер:	73.3 Кб 
ID:	50152Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	136 
Размер:	51.3 Кб 
ID:	50153

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	153 
Размер:	172.9 Кб 
ID:	50154
    положение переключателей

  6. #6

    По умолчанию

    3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.[/QUOTE]

    А-А
    В-В
    еще раз перепроверил

  7. #7

    По умолчанию

    Заработало, но что получилось сделать непонятно.

    Настройки ТРМ
    PROT = OWEN
    bSP = 115.2
    А.Len = 8b
    Addr = 24
    rSdL =20

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	151 
Размер:	159.2 Кб 
ID:	50155Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	105.5 Кб 
ID:	50156

  8. #8

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	135 
Размер:	120.8 Кб 
ID:	50157

    два канала читает

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	36.4 Кб 
ID:	50158

  9. #9

    По умолчанию

    Отлично, были неправильные адреса. Это видно в Вашем сообщении. У ТРМ был 16, а в МСД - 18.

  10. #10

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	172 
Размер:	936.3 Кб 
ID:	50170

    в заводской инструкции так было

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 12:17
  2. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  3. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:23
  4. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  5. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •