Здравствуйте. У нас имеется несколько ПЛК110 [М02], которые планируем использовать для автоматизации работы насосных станции и передачи данных на верхний уровень в MasterSCADA через Insat OPC сервер. Время от времени происходят потери связи, как правило, по вине оператора связи и, т.к. данные с насосных передаются в реальном времени через OPC DA, то за время отсутствии связи данные в СКАДУ не поступают и теряются. Судя по описанию на сайте в ПЛК110 можно формировать архивы и на USB носителе и на внутренней Flash памяти, через модуль Archiver. Можно ли реализовать следующий сценарий: В обычном режиме данные не архивируются, а просто передаются в СКАДА систему, при пропадании связи определенные данные архивируются либо во внутреннюю Flash память контроллера, либо на USB носитель и при восстановлении связи передаются в СКАДу в виде архивных данных и заполняют отсутствующие значения. Планировали реализовать этот вариант через модуль Archiver и чтение архивов контроллеров ОВЕН с использованием Modbus
функции 0x14, как указано в этой статье: https://insat.ru/products/Universal_...plc_readme.pdf, но может есть еще варианты реализации данной задачи? Заранее спасибо.
P.S.: Так же на другие объекты планируем приобрести СПК107, можно ли на них реализовать подобный сценарий?