Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Связь ПР200 и WELLPRO 3066ADAM

  1. #1

    По умолчанию Связь ПР200 и WELLPRO 3066ADAM

    Добрый день!
    Пытаюсь получить величины температур с модуля WELLPRO 3066ADAM.
    Данный модуль имеет 8 датчиков DS18B20.
    Через свою программу WELLPRO данные принимаю, а в ПР200 не получается.
    Не понимаю, какой регистр нужно ставить у переменных.

    Адрес первого регистра 0? Но с нулем не приходят данные о температуре.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 12345.jpg (152.3 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: jpg 1234.jpg (298.8 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: png 123.png (197.9 Кб, Просмотров: 37)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    начальный адрес 1 установите, что будет ?

  3. #3

    По умолчанию

    А что не получается? Ну, нет связи, не читает переменные, даёт ошибку?
    У меня освоение ПРок шло так, что никакие опросы вообще ни фига не работали, пока я не завёл переменные в полях "Опрос" и Чтения переменной.
    Вот мои скриншоты: OWLb13-MbWorkDev.gif и на чтение: OWLb14-MbWorkVar.gif
    В проге я просто эту самую bMbusWork ставлю в TRUE (1) и всё - чтение/запись работают.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий П. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пытаюсь получить величины температур с модуля WELLPRO 3066ADAM.
    Данный модуль имеет 8 датчиков DS18B20.
    Через свою программу WELLPRO данные принимаю, а в ПР200 не получается.
    Не понимаю, какой регистр нужно ставить у переменных.

    Адрес первого регистра 0? Но с нулем не приходят данные о температуре.
    Начну с самого простого, сетевой интерфейс в режиме "Мастер"? Если есть АС4 или другой преобразователь, проверьте с ModbusPoll или другим терминалом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А что не получается? Ну, нет связи, не читает переменные, даёт ошибку?
    У меня освоение ПРок шло так, что никакие опросы вообще ни фига не работали, пока я не завёл переменные в полях "Опрос" и Чтения переменной.
    Вот мои скриншоты: OWLb13-MbWorkDev.gif и на чтение: OWLb14-MbWorkVar.gif
    В проге я просто эту самую bMbusWork ставлю в TRUE (1) и всё - чтение/запись работают.
    Без этих переменных тоже должно работать, видимо что-то еще было.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати да, 01 28 что на скриншоте из оригинальной программы как раз на это и указывает, 01 28 =296/10 29,6. В любом случае, нужно понять читает ПР некорректные значения или ничего не читает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Ревака Юрий У меня ни разу само не заработало. Тестил на ПР200 как раз - ни фига. Только когда переменные эти ввёл...

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий П. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пытаюсь получить величины температур с модуля WELLPRO 3066ADAM.
    Данный модуль имеет 8 датчиков DS18B20.
    Через свою программу WELLPRO данные принимаю, а в ПР200 не получается.
    Не понимаю, какой регистр нужно ставить у переменных.

    Адрес первого регистра 0? Но с нулем не приходят данные о температуре.
    Мастер в ПР не умеет читать по 8 регистров одной командой,
    так что в лучшем случае прочитаете температуру только первого канала, хотя слейв в WELLPRO 3066ADAM может быть заточен на команду чтения 8 регистров, а на команду чтения одного регистра отвечать не будет.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    В режиме симулятора на входе ПР200 стоит цифра 0.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  2. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  3. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  4. ПР200 и Wellpro WP8028ADAM
    от VladJ22 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 15:31
  5. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •