    Здравствуйте, есть котел с сухими тэнами 6шт по 2.5 кв - подключить планирую в 380 и с плавной регулировкой всех тэнов по ПИД закону. Посмотрел на реле трехфазные и на трм101ии.
    Но не пойму какая связка лучше для управления нагрузкой или трм 101 и реле или плк110-30 и гсм модуль к нему. Из тз надо управлять котлом и горячей водой. И второй вопрос хочется управлять скважинным насосом 3Ф через реле и датчик давления). Соориентируйте пожалуйста по оборудованию. На сколько я понял плк осилит все хотелки.

  2. #2

    По умолчанию

    Не "реле трёхфазные", а Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3.
    Не "гсм модуль", а ПМ01 GSM/GPRS модем.
    И не понятно что означает "необходимо управлять котлом и горячей водой". Это будут два разных контура? Необходимо управлять только Вкл-Выкл системы или необходимо предусмотреть возможность изменять уставку и коэффициенты?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Имхо, ПЛК не то, что осилит, будет даже избыточен.
    А так, нет смысла в отоплении дома применять ПИД, лучше разделить на управление по ступеням, и одну ступень уже сделать с плавной регулировкой. Если включение ТЭНов позволяют.
    дабы не плодить сущности, подумайте для чего вам модем вообще нужен ? ПМ01 пусть меня простит Овен имеет старую и уже дохлую технологию по нынешнему времени.
    Дома есть постоянный интернет ? (в месте установки всего этого имеется ввиду)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Имхо, ПЛК не то, что осилит, будет даже избыточен.
    А так, нет смысла в отоплении дома применять ПИД, лучше разделить на управление по ступеням, и одну ступень уже сделать с плавной регулировкой. Если включение ТЭНов позволяют.
    дабы не плодить сущности, подумайте для чего вам модем вообще нужен ? ПМ01 пусть меня простит Овен имеет старую и уже дохлую технологию по нынешнему времени.
    Дома есть постоянный интернет ? (в месте установки всего этого имеется ввиду)
    Интернет есть и при чем очень хороший, оптоволкно протянул в дом. Плавную регулировку ТЭН хочется реализовать для долговечности ТЭН, там фальфрамовая нить обмотанная вокруг керамических вставок и по логике раза в два как минимум прослужат дольше. Котел выглядит как бак с варенными в него трубами в которые вставляются стержни изолированые от жидкости. Управление по ступеням не нравится тем что к примеру два стержня работают на максимум от одной фазы - 5кв и выжирают всю фазу (3 фазы на каждой по 5кв) а остальные стоят в простое, итогом такого решения будет выход из строя первых двух тэнов быстрее остальных.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Не "реле трёхфазные", а Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3.
    Не "гсм модуль", а ПМ01 GSM/GPRS модем.
    И не понятно что означает "необходимо управлять котлом и горячей водой". Это будут два разных контура? Необходимо управлять только Вкл-Выкл системы или необходимо предусмотреть возможность изменять уставку и коэффициенты?
    Реле я имел в виду конкретно реле - https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i...specifications. И управлять ими плавно с выхода с префиксом И. ГВС от бойлера сейчас, хочется поставить косвенного нагрева, к примеру вода мне нужна с 6 вечера до 00 с температурой 70 градусов, нужно чтобы котел начинал греть воду в 5 часов ориентируясь на датчик температуры. Непонятно как реализовать проток жидкости - управление протоком антифриза через контуры теплого пола и батарей.

  6. #6

    По умолчанию

    Сразу извинюсь за возможно глупые вопросы, работаю в обсолютно другой сфере и с контролерами дел не имел, три фазы тоже в первые вижу но хочется посадить максимальное количество оборудования именно на три фазы чтобы размазать более равномерно нагрузку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Sharp на счет фаз понятно, но все равно ступенчатое регулирование проще, просто в данном случае будете включать 50% мощности, 60, 70, и т.д. Система несколько инерционная как ни крути.

    Обычно когда греется бойлер косвенник, то отключается СО и ТП, и вся мощность на косвенник идет. По крайней мере так большинство котлов работает.
    А там сами считайте, при одновременном использовании на СО и косвенник он у вас греться до нужной Т будет 3 часа, а самостоятельно только 2 (например).

  8. #8

    По умолчанию

    Проще чем? Если к примеру трм101ии подключить к выходу управляещему и три фазы запустить на все 6 тэн то получится плавное регулирование и из железок - датчик, трм101 и одно реле. По деньгам тоже вроде не дорого. На счет косвеника соглашусь, но не понял если честно до конца, у меня штибиль 80 литровый который разогревается за пол часа от 4кв если не ошибаюсь, если выделить 7 то будет вполне сностно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    1. так ли вам нужны все 6 ТЭНов на мощности по 30% например в межсезонье ? не лучше делать 60% на три ТЭНа и чередовать их ? Не, ну тут как бы хозяин барин.
    Одно реле простите какое ? вы представляете мощность Твердотелки на ваши ТЭНы с учетом управления сразу всеми 6-ью ТЭНами ? И покажите 3-х фазную с регулированием ???? ну и цену если найдете... При регулировке ШИМом как бы полная мощность будет в моменты включения.

    мой 100л косвенник до 60 гр греется примерно за 1,5-2 часа. Вы как-то так легко говорите, не читая документацию на косвенник, какой у него по мощности будет змеевик внутри ? Если вы одновременно с этим будете отдавать тепло в СО, значит греться он будет дольше. Будете на него пихать мощность больше, чем способен отдать его змеевик тоже электричество в воздух выбрасывать будете....

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Плавную регулировку ТЭН хочется реализовать для долговечности ТЭН, там фальфрамовая нить обмотанная вокруг керамических вставок и по логике раза в два как минимум прослужат дольше.
    Спорное утверждение. При ШИМ с небольшим периодом ТЭНы работают вполне себе долго. Кроме того, некоторые термоконтроллеры позволяют программно ограничивать "мощность".
    А фазовое (т. н. плавное) регулирование очень неплохо гадит в сеть, что может сказаться на других потребителях, особенно цифирьных.
    ---
    Как бы делал я:
    1. Контактор подает питание на ТТР. Управляется от выхода термоконтроллера, сконфигурированного на аварийное значение. Т. е. температура ниже - работаем, температура выше - отключаемся. Это для того, что бы не вскипятить котел в случае пробоя ТТР.
    2. ТТР с импульсным управлением, две штуки, однофазные 380В, с рабочим током минимум в два раза выше, чем ток ТЭНов. Это для схемы включения ТЭНов звездой или треугольником без нуля. Если используется ноль, то три штуки. Все управляющих входа ТТР запараллелены и подключены к выходу терморегулятора.
    3. В идеале последовательно с каждой ТТР рекомендуется применять быстродействующий предохранитель с характеристикой aR и током чуть меньше максимального тока ТТР. Например ТТР на 40А, то предохранитель на 35А.
    ---
    По подобной методике я делал печь воздушного нагрева, ТТР на 120А, рабочий ток в каждой фазе 70-75А, печка работает уже почти год в режиме 24\7. Ни единой поломки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 16:24
  2. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 15:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •