Тема: Опрос МВ 210 через ВПН

  1. #1

    По умолчанию Опрос МВ 210 через ВПН

    JPG.jpg

    Хочу через ВПН туннель опросить с помощью СПК 107м1 или ПЛК 210 Штк сто удалённых частотников и МВ 210.
    1) Работать будет?
    2) МВ 210 имет возможность прописать обратный дефолтный маршрут к СПК за роутером сервером ?
    3) Кто налаживал удалённый опрос частотников, модулей МВ 210 из (Modbus slave устройств ) из далека? Опытом не поделитесь?
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.07.2020 в 21:33.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    JPG.jpg

    Хочу через ВПН туннель опросить с помощью СПК 107м1 или ПЛК 210 Штк сто удалённых частотников и МВ 210.
    1) Работать будет?
    2) МВ 210 имет возможность прописать обратный дефолтный маршрут к СПК за роутером сервером ?
    3) Кто налаживал удалённый опрос частотников, модулей МВ 210 из (Modbus slave устройств ) из далека? Опытом не поделитесь?
    Поднимал тунель между Пк в СПб и кинетиком на дальнем востоке, модули опрашиваются нормально.
    Тут в принципе не важно какие устройства, вам надо сети обьединить.
    Маршруты надо прописать на обоих маршрутизаторах, клиенте и сервере.
    Гляньте тут пример http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/VPN:...инение_офисов)

  3. #3

    По умолчанию

    Меня беспокоит конвертер modbus rtu в modbus tcp, будет ли телеофис работать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Меня беспокоит конвертер modbus rtu в modbus tcp, будет ли телеофис работать.
    Если что, можете МКОН взять. Через тунель поднимали обмен.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    3) Кто налаживал удалённый опрос частотников, модулей МВ 210 из (Modbus slave устройств ) из далека? Опытом не поделитесь?
    А что значит "из делека"? Расстояние "по карте" тут роли не играет, важна латентность канала. Важно, чтобы максимальный таймаут для modus-запросов на запрашивающем устройстве (мастере, я так понимаю, что у Вас это СПК 107м1 будет) перекрывал максимальную задержку до конечного клиента в канале. В былые (до 3жёвые) годы пробрасывал vpn чрез gprs, ставил задержку 3000 мс и работало даже не с гейтом, а банальным конвертером последовательного порта в ethrnet. Это не MB 210 был, разумеется, но это не имеет значения, НЯП.

    При чём тут "конвертер modbus rtu в modbus tcp" и телеофис (это роутер, что ли?) - я вообще не понял.

    Если коротко:
    Гейты modbus/rtu-modbus/tcp через vpn работают.
    MB 210 через vpn работают. В новой версии Конфигуратора даже косяк с таймаутом поправили, т.ч. вообще жить можно.

Похожие темы

  1. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 16:25
  2. Опрос УКТ38 через АС2
    от dadja.sam в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:09
  3. Опрос МВ110 через OPC-сервер
    от 10_000 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 08:46
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  5. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •